Всем добро времени суток! не могу изменить конфигурацию СС-Link выходит сообщение : the refresh device settings are overlapping.
please take care that the refresh device settings do not overlap |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.09.2014 Пользователь №: 10327 ![]() |
Сделал снимок рабочего стола. хотел скинуть проект сюда архивом не получилось.
![]()
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Маньяк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 ![]() |
у вас в 2х крайних мастерах удаленные входы и выхода одинаковы.попробуйте их поменять для начала.а почему такое огромное количество рабов в сетке?
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.09.2014 Пользователь №: 10327 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Маньяк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 ![]() |
у вас в 2х крайних мастерах удаленные входы и выхода одинаковы.попробуйте их поменять для начала.а почему такое огромное количество рабов в сетке? Может я слепой но одинаковых адресов не вижу. Могу если что проект сбросить для детального разбора ![]() да я ошибся чуток.старые глаза подводят.НО всё равно неверно выставлены входа выхода.2 мастер31 слэйв а разница сотка.работал ли ваш проект ранее?надо ещё смотреть скока станций занимают слэйвы.может так оказаться что превышен лимит по станциям.скринов надо больше. -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.09.2014 Пользователь №: 10327 ![]() |
у вас в 2х крайних мастерах удаленные входы и выхода одинаковы.попробуйте их поменять для начала.а почему такое огромное количество рабов в сетке? Может я слепой но одинаковых адресов не вижу. Могу если что проект сбросить для детального разбора ![]() да я ошибся чуток.старые глаза подводят.НО всё равно неверно выставлены входа выхода.2 мастер31 слэйв а разница сотка.работал ли ваш проект ранее?надо ещё смотреть скока станций занимают слэйвы.может так оказаться что превышен лимит по станциям.скринов надо больше. Проект работает благополучно уже 10 лет, я сам не пойму как они его сохранили с не правильной конфигурацией ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Маньяк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 ![]() |
у вас в 2х крайних мастерах удаленные входы и выхода одинаковы.попробуйте их поменять для начала.а почему такое огромное количество рабов в сетке? Может я слепой но одинаковых адресов не вижу. Могу если что проект сбросить для детального разбора ![]() да я ошибся чуток.старые глаза подводят.НО всё равно неверно выставлены входа выхода.2 мастер31 слэйв а разница сотка.работал ли ваш проект ранее?надо ещё смотреть скока станций занимают слэйвы.может так оказаться что превышен лимит по станциям.скринов надо больше. Проект работает благополучно уже 10 лет, я сам не пойму как они его сохранили с не правильной конфигурацией ![]() на известном сайте есть русскоязычная версия мануала на QJ61BT11N качайте там многое описанов инете есть ресурсы по сетке но там на английском. -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.09.2014 Пользователь №: 10327 ![]() |
Есть ещё такая проблема: К контролеру через интернет модуль QJ71E71 подключался ПК и там сохранялись данные (Datalogger), компьютер погиб точнее его блок питания и теперь стоит вопрос о его замене, теперь я ломаю голову как это реализовать так как компьютер был промышленный и портативный и его жёсткий диск имеет разъём не подходящий не к IDE не к SATA. Вопрос такого плана я не смог найти в программе путь к папке или файлу ( на компьютере была папка Datalogger и там в таблицах Excel сохранялись данные по времени )куда должна схоронятся информация. Подскажите куда начать копать.
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Маньяк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 ![]() |
логгер как реализован программно или стоит модуль?если модуль то по фигу на какой комп и как писать данные, а вот если программно то надо смотреть что за прога ну и .......
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.09.2014 Пользователь №: 10327 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.09.2014 Пользователь №: 10327 ![]() |
И всё таки не даёт покоя мне вопрос каким образом реализован Datalogger. Кто может подсказать. Как упоминал уже был пк( который умер) в котором сохранялись файлы формата ТХТ (я их открывал блокнотом) в этом файле как обычно регистрировалось время и данные. Имеется раздел программы (AEC&MHI data logging system I/F) Первая часть этого раздела работает с интернет модулем QJ71E71 т.е открывает и записывает в его память данные используя команды такие как [zp.open] дальнейшее магическое перемещение данных с модуля на пк для меня остаётся загадка
![]() ![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |