> Настройка FR-F740, Помощь в настройке FR-F740
Bosya-23
сообщение 25.08.2013 - 20:55
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.08.2013
Пользователь №: 10096



Мужики помогите настроить FR-F740. У нас это седьмая марка ПЧ. Ума ей дать не можем. Скваженный насос 11квт, ЧР 15квт, датчик давления Данфос 4-20ма, двух проводная линия. Если не трудно № параметра и что вводить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 26.08.2013 - 10:14
Сообщение #2


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



http://www.ex.ua/21918855

К сожалению, мне не удается присоеденить к сообщению файл - онищенко бдит sad.gif Похоже, что в России бокируется весь файлообмен с Украиной...

Сообщение отредактировал alex40letov - 26.08.2013 - 10:28


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 26.08.2013 - 10:15
Сообщение #3


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



вы по русски пишите чего хотите реализовать.если ПИД регулятор на частотнике то что надо сделать ДЛЯ......... гадать о том что сделать из тех железок которые указали можно бесконечно долго.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bosya-23
сообщение 26.08.2013 - 18:15
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.08.2013
Пользователь №: 10096



Цитата(KAZAH @ 26.08.2013 - 10:15) *
вы по русски пишите чего хотите реализовать.если ПИД регулятор на частотнике то что надо сделать ДЛЯ......... гадать о том что сделать из тех железок которые указали можно бесконечно долго.

Чтобы ЧР держал заданное давление с ПИД регулированием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 26.08.2013 - 18:57
Сообщение #5


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Так, вроде придумал, как Вам показать подсказку smile.gif

Зайдите на мою страничку http://alex40letov.weebly.com/mitsubishi-electric.html , там картинки с двумя вариантами включения частотника серии FR-F700 в режим ПИД-регулятора по давлению - на один насос и на пару. Прямо на схемах расписаны все необходимые параметры.

Извините, что все нарисовано от руки - у нас сегодня выходной, а готовые схемы у меня на работе.


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bosya-23
сообщение 27.08.2013 - 10:48
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.08.2013
Пользователь №: 10096



Цитата(alex40letov @ 26.08.2013 - 18:57) *
Так, вроде придумал, как Вам показать подсказку smile.gif

Зайдите на мою страничку http://alex40letov.weebly.com/mitsubishi-electric.html , там картинки с двумя вариантами включения частотника серии FR-F700 в режим ПИД-регулятора по давлению - на один насос и на пару. Прямо на схемах расписаны все необходимые параметры.

Извините, что все нарисовано от руки - у нас сегодня выходной, а готовые схемы у меня на работе.

Спасибо за помощь, будем пробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anthony1971
сообщение 30.08.2013 - 15:02
Сообщение #7


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 30.08.2013
Пользователь №: 10113



Прикрепленный файл  1.JPG ( 54.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
alex40letov
Помогите низнаю как подключить датчик ПД100 пит 12-36v
при питании 24 V согласующее сопротивление 500 Ом
подключить последовательно с датчиком?

Сообщение отредактировал anthony1971 - 30.08.2013 - 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 30.08.2013 - 15:25
Сообщение #8


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Не нужен никакой резистор - токовый вход FR-F700 имеет внутреннее сопротивление 250Ом.

С клеммы РС бросаете +24В на клемму 1 датчика, а с клеммы 2 датчика - на клемму 4 частотника. Не забудьте поставить перемычку между клеммами SD и 5 частотника, чтобы замкнуть токовую цепь.



Сообщение отредактировал alex40letov - 30.08.2013 - 15:42


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anthony1971
сообщение 2.09.2013 - 08:28
Сообщение #9


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 30.08.2013
Пользователь №: 10113



alex40letov
что за клема CS на чертеже ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 2.09.2013 - 11:08
Сообщение #10


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



CS - включение функции автоматического перезапуска при кратковременном пропадании питания (IPF).

Две клеммы STF нарисованы просто для двух вариантов управления - контакт с фиксацией и без фиксации (самоподхват).

Если нужно транзисторные выходы запитать от встроенного источника PC, можно соединить клеммы SD и SE. Только не забывайте о его допустимом токе нагрузки (100мА).



--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anthony1971
сообщение 2.09.2013 - 11:53
Сообщение #11


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 30.08.2013
Пользователь №: 10113



alex40letov


для ПЧВ FR-F740
Есть программируемый параметр 162 (Автоматический перезапуск после отказа сети питания)
и есть клема SC
а клему CS или клему которую можно задать как CS я не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 2.09.2013 - 14:10
Сообщение #12


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866





--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anthony1971
сообщение 2.09.2013 - 15:17
Сообщение #13


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 30.08.2013
Пользователь №: 10113



Частотник привезли минуту назад посмотрел на схему из руководства по эксплуатации "монтаж электрических соединений " действительно такая клема CS есть. А в материалах с сайта, что скачал схема усеченная и клемы CS небыло. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anthony1971
сообщение 3.09.2013 - 15:48
Сообщение #14


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 30.08.2013
Пользователь №: 10113



Кто знает подскажите

Настройки ввел все крутится

но требуется обратное регулирование
4ma частота 50Гц
13.3ma частота 21Гц после режим засыпания

Если настройки 904,905,906 то они не открываются для изменения уставки

FR-D740-00170-EC

Сообщение отредактировал anthony1971 - 3.09.2013 - 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 3.09.2013 - 17:38
Сообщение #15


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Что-то я не могу понять...

Вам ведь нужен ПИД-регулятор по давлению?

Вы его включаете сигналом на на клемме AU, переназначенной в P184 на включение ПИД (14).

В параметре Р128 выбрано обратное регулирование (20). Т.е. при малом сигнале с датчика давления Ваш насос разгоняется до максимальной скорости.

Зачем Вам перекалибровывать аналоговые входы?!!


ОЙ... blink.gif Извините, не обратил внимания на тип частотника...

У Вас вместо клеммы AU можно использовать любую другую, например RL - тогда нужно Р180=14 и бросить на нее перемычку с РС.
Также на нем нет назначенной клеммы Stop, вместо нее можно назначить, к примеру, клемму RM (Р181=25).
Клемма CS в этой серии не назначается, для реализации автоматического перезапуска просто запишите P57=2.

Сообщение отредактировал alex40letov - 3.09.2013 - 18:02


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода