Возможно ли прямое подключение двигателя к инвертору (преобразователю частоты) FR-E 500 Mitsubishi Electric |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Возможно ли прямое подключение двигателя к инвертору (преобразователю частоты) FR-E 500 Mitsubishi Electric |
17.08.2004 - 20:42
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.08.2004 Пользователь №: 52 |
Вопрос к специалистам: можно ли подключать двигатель через инвертор напрямую к сети, безо всяких дополнительных защит. То есть, сеть > FR-E 500 > двигатель?
|
|
|
18.08.2004 - 07:58
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 14.05.2004 Пользователь №: 13 |
в принципе можно, если поставщик электроэенергии гарантирует её качество, то бишь отсутствие провалов, скачков и т.д.
|
|
|
20.08.2004 - 11:43
Сообщение
#3
|
|
Фанат Группа: Модераторы Сообщений: 151 Регистрация: 24.04.2004 Из: Россия, г.Москва Пользователь №: 3 |
Но не рекомендуется. Сравните стоимость автоматического выключателя или предохранителей, с одной стороны, и преобразователя частоты с двигателем, с другой, а также подумайте о качестве поставляемой в России электроэнергии.
В инструкции к ПЧ FR-E на страницах 13 и 21 есть схемы подключения, в которой чётко нарисован автоматический выключатель на питание, а также контактор (магнитный пускатель). Дополнительно хочу отметить, что для защиты полупроводников с помощью предохранителей нужно использовать специальные быстродействующие предохранители. Немцы например вообще рекомендуют ставить и автомат (защита от КЗ и защита от перегрузки), и быстродействующие предохранители (защита полупроводников - тиристоров). Хочу также отметить, что на неправильно подключенные ПЧ (с отступлением от изложенного в инструкции по эксплуатации) не распространяются гарантийные обязательства. |
|
|
23.08.2004 - 14:46
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.08.2004 Пользователь №: 52 |
Дело не в том, чтобы съэкономить. Предполагается использовать преобразователь в автономном необслуживаемом режиме при частых пусках-стопах. Опыт эксплуатации подобных устройств без преобразователей показал:
1. Очень часты срабатывания защиты при кратковременных перегрузках и просто без видимой причины. Предохранители и автоматы предполагают замену или повторное включение человеком (которого нет). Хотелось для таких случаев использовать возвратную защиту преобразователя. 2. Механические пускатели и контакторы не внушают доверия при длительной автономной работе и частых пусках. Накоплен большой отрицательный опыт. |
|
|
23.08.2004 - 18:20
Сообщение
#5
|
|
Аццкий_Сотона Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 4 |
Если механические пускатели не внушают доверия, можно поставить полупроводниковые.
-------------------- Александр
|
|
|
23.08.2004 - 18:56
Сообщение
#6
|
|
Аццкий_Сотона Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 4 |
Насчет кратковременных перегрузок:
Если защиту от перегрузки обеспечивает тепловое реле, то, после остывания пластины, реле без участия человека возвращается в рабочее состояние. -------------------- Александр
|
|
|
23.08.2004 - 19:02
Сообщение
#7
|
|
Аццкий_Сотона Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 4 |
Еще 1 вариант:
Защиту от перегрузки и от КЗ обеспечивать с помощью контроллера, который через трансформаторы тока и модуль аналоговых входов будет снимать показания тока в линии, обрабатывать их, отключать контактор при длительном (время можно устанавливать) протекании тока перегрузки или мгновенно реагировать на ток КЗ. А потом (в зависимости от алгоритма программы) включать контактор повторно после выдержки времени или отправит Вам SMS сообщение через GSM-модем. -------------------- Александр
|
|
|
23.08.2004 - 19:20
Сообщение
#8
|
|
Фанат Группа: Модераторы Сообщений: 151 Регистрация: 24.04.2004 Из: Россия, г.Москва Пользователь №: 3 |
Мысль:
Можно использовать автоматические выключатели с дистанционным взводом. Единственное, они предполагают нечастое включение. Возможно, подойдёт комбинация автоматического выключателя с дистанционным устройством взвода MDS. См. каталог "Автоматические выключатели, Разъединители. Серии WSS, PSS и Super 3A - 1600A (Технический каталог)" http://www.elektrostyle.ru/Rus/pdf/Mitsubishi.htm (внизу страницы, в разделе НВА). (http://www.elektrostyle.ru/Rus/pdf/WSS_RUS.pdf) Страницы 36-37. Правда, опыта поставок таких изделий у меня лично не было. |
|
|
23.08.2004 - 19:23
Сообщение
#9
|
|
Фанат Группа: Модераторы Сообщений: 151 Регистрация: 24.04.2004 Из: Россия, г.Москва Пользователь №: 3 |
Вопрос кстати: какие конкретно пускатели (контакторы) использовали, по которым накоплен большой отрицательный опыт? (производитель, марки)
|
|
|
25.08.2004 - 08:18
Сообщение
#10
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.06.2004 Пользователь №: 32 |
Цитата Предполагается использовать преобразователь в автономном необслуживаемом режиме при частых пусках-стопах Может быть целесообразно установить сервопривод? |
|
|
30.08.2004 - 19:40
Сообщение
#11
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
Мне кажется целесообразно поставить на вводе питания к преобразователю частоты (ПЧ) автоматический выключатель (АВ). Он по крайней мере защитит сеть от перегрузок и Ваш объект от возгорания при выходе из строя выпрямителя преобразователя частоты. Если выбрать АВ в соответствии с рекомендациями в инструкции на ПЧ он у Вас не должен давать ложных срабатываний ( не надо путать старт-стопные режимы при работе асинхронного двигателя (АД) от ПЧ, когда при номинальных нагрузках ток двигателя не будет сильно превышать номинальный и старт-стопные режимы АД при работе напрямую от сети, когда ток двигателя зачастую может на порядок превышать номинальный).
|
|
|
31.08.2004 - 09:16
Сообщение
#12
|
|
Фанат Группа: Модераторы Сообщений: 151 Регистрация: 24.04.2004 Из: Россия, г.Москва Пользователь №: 3 |
Цитата(Александр @ 23.08.2004 - 14:20) Если механические пускатели не внушают доверия, можно поставить полупроводниковые. полупроводниковые контакторы к примеру обеспечивают устойчивую работу при частоте переключений 1200 переключений в час |
|
|
14.09.2004 - 12:42
Сообщение
#13
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.08.2004 Пользователь №: 52 |
Цитата Вопрос кстати: какие конкретно пускатели (контакторы) использовали, по которым накоплен большой отрицательный опыт? (производитель, марки) Конкретно в действующем стационарном оборудовании разваливаются пукатели ПМ, ПМЕ, выгорают автоматы ИЭК, Sassin. Прошу прощения за паузу, не было связи. Очень интересная дискуссия. есть, что использовать в техзадании. Уже задумались об идее Александра ввести обратную связь на контроллер и перейти на полупроводниковые контакторы, правда нет опыта их применения. А может, поставить на входе качественый АВ с запасом (YerasovAV) для обесточивания при аварии, и коммутировать двигатель непосредственно преобразователем. Этот вариант больше подходит для работы в автономе, где хотелось бы исключить ложные срабатывания, безосновательно и безвозвратно отрубающие оборудование. В случае настоящей аварии речь о возврате не идет - оборудование неработоспособно и требует ремонта, а не повторного включения. А АВ на входе обеспечит обесточивание, обезопасит от возгорания и т. д. |
|
|
14.09.2004 - 19:10
Сообщение
#14
|
|
Фанат Группа: Модераторы Сообщений: 151 Регистрация: 24.04.2004 Из: Россия, г.Москва Пользователь №: 3 |
Я надеюсь, все в курсе, что ИЭК как и Sassin - это продукция, произведённая в Китае.
Аналоги (по назначению) пускателей ПМ, ПМЕ от Мицубиси - это контакторы S-N Стоят естественно дороже см.http://shop.elektrostyle.ru/m310se/ispsearch?nmainid=11428&nsectid=23862 Аналоги Sassin, ИЭК - от Мицубиси пока на российском рынке не представлены. Это автоматы марки BH-D6. Линейка от 6 до 63А, варианты 1,2,3,4 полюса, ПКС 6кА. Сравнили цены - цены получаются на уровне сименсовских автоматических выключателей 5SX2, а обычно же продукция Мицубиси дешевле. Вот и думаем. |
|
|
14.09.2004 - 19:17
Сообщение
#15
|
|
Аццкий_Сотона Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 4 |
Если нужна информация по полупроводниковым контакторам, обращайтесь ко мне apokrovskiy@estl.ru
скинну каталоги, какие имею. -------------------- Александр
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.09.2024 - 17:48 |