соблюдение ЭМС при подключении преобразователя частоты FR-A-540-EC-15k Mitsubishi Electric |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
соблюдение ЭМС при подключении преобразователя частоты FR-A-540-EC-15k Mitsubishi Electric |
12.06.2004 - 11:50
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.06.2004 Пользователь №: 23 |
хотелось бы узнать стандартные рекомендации по выполнению требований по ЭМС при подключении преобразователя частоты FR-A-540-EC-15k
|
|
|
22.06.2004 - 12:24
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
Цитирую по техническому каталогу "Для выполнения требований стандарта электромагнитной совместимости, описанных в европейских директивах EMC, для инверторов FR-A 500 разработаны специальные фильтры. Однако для полного удовлетворения требований ЕМС установка данных фильтров должна сопровождаться соответствующим правильным мрнтажем и подключением инвертора. И т.д." См. стр. 27 вверху справа по ссылке http://www.elektrostyle.ru/Rus/pdf/FR-A500...at_2002_RUS.pdf
Для соблюдения директив EMC вместе с преобразователя частоты (ПЧ) FR-A-540-EC-15k следует применять фильтр FFR-A540-50A-SF100, который обеспечивает соответствие ПЧ стандарту EN55011A при длине кабеля двигателя до 100 м или стандарту EN55022B при длине кабеля двигателя до 20 м. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.09.2024 - 03:19 |