Подключение аналоговых модулей Q64AD и Q62DA контроллеров серии Melsec System Q Mitsubishi Electric |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение аналоговых модулей Q64AD и Q62DA контроллеров серии Melsec System Q Mitsubishi Electric |
8.12.2005 - 16:09
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.12.2005 Пользователь №: 227 |
У меня имеются два аналоговых модуля: Q64AD и Q62DA. В мануале написано, мол к таким-то контактам подсоединяете то-то и то-то. Но как идёт нумерация контактов, их 18 штук, а где какой номер совершенно непонятно.
|
|
|
9.12.2005 - 17:41
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 25.08.2005 Пользователь №: 182 |
На сколько я помню целевое назначение контактов нарисовано на самом модуле. А номеруются они сверху вниз справа налево зигзагами. Точнее правый ряд нечетный с 1-17 а левый 2-18
|
|
|