Помогите в настройке ПИД-регулятора частотника FR-F740 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите в настройке ПИД-регулятора частотника FR-F740 |
4.03.2013 - 16:08
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.02.2013 Пользователь №: 10007 |
Частотник не желает работать даже при П-законе. Датчик 4-20мА подключен по схеме представленной в документации на 4 и 5 клеммы, параметру 183 активирующий ПИД-закон присвоино значение 14 (который разрешает работу), задание установленно парамтр 133, замкнута клемма STF (прямое вращение), параметр 128 направление действия ПИД-регулятора значение 21 но запуск двигателя не происходит . Подскажите где возможные ошибки или что не учтено. Заранее спасибо.
|
|
|
5.03.2013 - 15:12
Сообщение
#2
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 |
Выбрать комбинированное управление Р79=3.
Поставить перемычку (или тумблер) РС-RT. Если датчик 2-проводный, можно не использовать внешний БП. Подключаете РС на "+" датчика, "-" датчика подключаете к клемме 4, соединяете перемычкой клеммы 5 и SD. -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|
5.03.2013 - 17:13
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.02.2013 Пользователь №: 10007 |
Спасибо! перемычка РС-RT стоит, попробую параметр 79 изменить!
|
|
|
12.03.2013 - 17:19
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.02.2013 Пользователь №: 10007 |
Спасибо большое! изменил параметр 79 и все заработало !! проблема была только в нем.
|
|
|