Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.08.2015 Пользователь №: 10521 |
Здравствуйте! Не могли бы подсказать, можно ли с внешнего управления сбросить аварию на ПЧ. Т. е. когда удаленно управляешь (например сбросить авария нажатием кнопки). Помогите пожалуйста. ))
|
|
|
12.08.2015 - 19:39
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.08.2015 Пользователь №: 10521 |
|
|
|
14.08.2015 - 14:36
Сообщение
#3
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 |
Добрый день!
Было бы неплохо указывать конкретную серию частотников... В принципе, в любой серии все входы переназначаемые Любому неиспользуемому дискретному входу присваиваете функцию RES. Кратковременная подача сигнала на этот вход будет приводить к перезапуску частотника, а значит - к сбросу защиты. Кроме того, можно активировать функцию автоматического сброса ошибок, если это допустимо по условиям безопасности. -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|