Заранее прошу прощения за ламерские вопросы. Для полноты картины напишу цель задачи.
Есть частотник FR-F740 с подключенной панелью GT1020 - вся эта связка успешно работает и управляет двумя насосами. Требуется слить настройки с частотника FR-F740 и перенести их в FR-F840. 1. Можно ли подключившись с компа кабелем GT10-RS2TUSB-5S к панели GT1020 и соответственно через ее подключение к частотнику FR-F740 слить настройки программой FR Configurator SW3 . 2. FR Configurator SW3 не поддерживает FR-F840 , значит установив прогу для поддержки FR-F840 открыть файл конфигурации FR-F740 и она его конвертирует под 840 ? Просматривал параметры для обоих и в 840 серии их там больше, но есть часть параметров которые пересекаются. 3. Пробовал подключаться к FR-F740 сняв пульт управления была ошибка 0x80A00101 , к новому FR-F840 подключился без проблем сняв пульт. параметры F740 Р118 - 19200 Р119 - 1 Р120 - 2 Р121 - 1 Р122 - 9999 Р123 - 0 Р124 - 1 Сообщение отредактировал Алекс.2017 - 14.12.2017 - 16:24
Прикрепленные файлы
|
|
|
18.03.2018 - 00:03
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.12.2017 Пользователь №: 10957 |
Ну вот наконец приехал конвертер USB в RS-232/422/485 от moxa UPort 1150I .
Частотник отстановлен и переведен в режим PU , moxa UPort 1150I подключен вместо панели , начинаем считывать параметры настроек и тут...... Ошибки считывания некоторых параметров, прикреплю отчет . В основном ошибка 80010016, но есть и 80010017. Вот гугл перевод ошибок Переустановите программное обеспечение. • Измените настройку Pr.160, чтобы выбрать режим, отличный от простого режима. • Введите пароль в Pr.297, чтобы разблокировать блокировка паролей. • Измените настройку Pr.77 или Pr.79 на панель управления. 160 стоит в 0 - что означает разрешено все считывать. 79 стоит в 0 - что означает управление возможно и с панели и внешнее в зависимости от выбора. 77 стоит 2 - что значит запись возможна в любых режимах 297 этого параметра нет в таблице описания параметров в мануале, с панели частотника не помню смотрел я его или нет. Пожалуйста дайте пинок в нужном направлении. Сообщение отредактировал Алекс.2017 - 18.03.2018 - 00:04
Прикрепленные файлы
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.09.2024 - 22:13 |