Контроллер Альфа Mitsubishi Electric AL2 - частота входного сигнала |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контроллер Альфа Mitsubishi Electric AL2 - частота входного сигнала |
19.01.2006 - 10:24
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.03.2005 Пользователь №: 134 |
Проясните пожалуйста вопрос: какую входную частоту нормально
обработает вход контроллера AL2-**MR-D если на входе почти меандр? В описании контроллера нашел только длительность переходных процессов. Требуется привязать расходомер с импульсным выходом, а частота доходит до 1500Гц. Какой должен быть предделитель? |
|
|
19.01.2006 - 10:42
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 25.08.2005 Пользователь №: 182 |
Проясните пожалуйста вопрос: какую входную частоту нормально обработает вход контроллера AL2-**MR-D если на входе почти меандр? В описании контроллера нашел только длительность переходных процессов. Требуется привязать расходомер с импульсным выходом, а частота доходит до 1500Гц. Какой должен быть предделитель? На расширении дополнительных входов есть быстрые входы. Они точно работают до 700Гц. Тестовый сигнал выдавался с FX2N. Все что выше 700 расценивает как 700 |
|
|
23.01.2006 - 18:30
Сообщение
#3
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Обратите особое внимание на допустимый выходной ток расходомера - он должен быть больше или равен входному току Альфы по цифровым входам. У FX входной ток 7 мА - не все расходомеры его тянут! Сколько у Альфы не помню сходу, почитайте
|
|
|
17.02.2006 - 15:27
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.03.2005 Пользователь №: 134 |
Расширение будет использоваться под дополнительные выходы. Может кто-нибудь все-же прояснит вопрос?
|
|
|
20.02.2006 - 12:43
Сообщение
#5
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
а что нужно прояснить?
переходный процесс - 20мс на фронт и столько же на спад, т.е. максимальная частота - 1/20мс/2 =25 Гц это - потолок, который еще может быть снижен из-за большого скантайма (если программа ваша сложная) вообще-то альфа для таких вещей не предназначена да и если уж вы делитель собрались делать - так и сделайте преобразователь частота/напряжение 0-10В Сообщение отредактировал Павел - 20.02.2006 - 18:24 |
|
|