9.08.2011 - 17:31
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.08.2011 Пользователь №: 9660 |
Здравствуйте друзья, прошу Вас о помощи. Первый раз сталкиваюсь с Mitsubishi. На асфальт-заводе стоит контроллер FX2N, необходимо слить программу и править ее. контроллер подключен к сенсорной панели через кабель №1, подразумеваю что интерфейсом RS 422, также нашли кабель №2 USB-COM. Соединили так: кабель №1-кабель №2, подсоединили к программатору (PC) через USB посредством developer 8 руссифицированным-связь отсутствует, Вопрос: интерфейс RS 422 не тем переходником преобразован в USB? или вообще какой шнур нужен. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал triton_1 - 9.08.2011 - 17:46 |
|
|
9.08.2011 - 17:57
Сообщение
#2
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
панель какая?если не шибко старая там есть режим TRANSPARENT MODE (в девелопере) через него все делается
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
9.08.2011 - 19:31
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.10.2009 Пользователь №: 9181 |
Если правильно понял, то Вы пытаетесь подключится к контроллеру последовательно соединяя кабели №1(RS422,только если не изменяет память там RS485, а не RS422) к нему №2(USB<->COM), если так то ничего у Вас не выйдет COM это не RS485 это RS232 это совершенно разные интерфейсы...
Возможно Ваша панель кроме разъема RS485 имеет также разъем RS232 вот туда и необходимо подключать кабель №2 (USB<->COM), при этом не разрывая связь панели с контроллером по кабелю №1... если панель не имеет RS232 то необходим переходник USB-RS485 или RS232-RS485 для соединения с контроллером... P.S. задавая вопрос на техническом форуме указывайте точные названия,номера PLC и HMI панелей...тогда не придется гадать и давать лишние вводящие в заблуждения рекомендации... |
|
|
9.08.2011 - 19:41
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.10.2009 Пользователь №: 9181 |
нет все верно RS422, а не RS485 попутал с другим PLC
|
|
|
10.08.2011 - 08:22
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.08.2011 Пользователь №: 9660 |
|
|
|
10.08.2011 - 10:48
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.08.2011 Пользователь №: 9660 |
Ребята, контроллер FX2N-128MR-ES/UL, какой нужен кабель для всязи с программатором (PC-PLC)? Извините за такой скудный вопрос, но с чего то надо начинать. Панель старая дело даже не в ней просто надо связаться с контроллером (PC-PLC), так как он отвечает за главные функции, Если вам не трудно так же позже будет вопрос по подключенным модулям 4AD, для тензометрических измерений.
Сообщение отредактировал triton_1 - 10.08.2011 - 10:55 |
|
|
10.08.2011 - 14:25
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.10.2009 Пользователь №: 9181 |
тогда еще раз, если Ваша панель не имеет дополнительного разъема RS232(Com), тогда через панель программатором к PLC не подключится,в этом случае Вам необходим какой нибудь из этих кабелей
альтернатива как уже писал выше любой другой переходник USB-RS422 или RS232-RS422 для непосредственного(напрямую)соединения программатора с контроллером... Сообщение отредактировал vicha15 - 10.08.2011 - 14:28 |
|
|
10.08.2011 - 16:34
Сообщение
#8
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
Ребята, контроллер FX2N-128MR-ES/UL, какой нужен кабель для всязи с программатором (PC-PLC)? Извините за такой скудный вопрос, но с чего то надо начинать. Панель старая дело даже не в ней просто надо связаться с контроллером (PC-PLC), так как он отвечает за главные функции, Если вам не трудно так же позже будет вопрос по подключенным модулям 4AD, для тензометрических измерений. на этом форуме в свое время г.Троицкий выкладывал схему кабеля для программирования-она вам подойдет.поищите на форуме -если не найдете напишите ему в личку думаю он не откажет.назовите тип используемой панели?тогда станет ясно что делать дальше.. -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
10.08.2011 - 16:40
Сообщение
#9
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
тогда еще раз, если Ваша панель не имеет дополнительного разъема RS232(Com), тогда через панель программатором к PLC не подключится,в этом случае Вам необходим какой нибудь из этих кабелей альтернатива как уже писал выше любой другой переходник USB-RS422 или RS232-RS422 для непосредственного(напрямую)соединения программатора с контроллером... для вас отдельно.любой другой переходник с софтом работать не будет и не морочьте парню голову.с софтом будет работать либо - штатные кабеля программирования либо все тоже через бэдшку но перед этим ее надо прописать используя штатный кабель программирования.хотите поспорить приведите скриншоты или источник ваших умозаключений.ваши синтенции сомнительны это мягко сказано. -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
10.08.2011 - 17:38
Сообщение
#10
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.10.2009 Пользователь №: 9181 |
на этом форуме в свое время г.Троицкий выкладывал схему кабеля для программирования кабель этот называется SC09, именно его я и показываю на прикрепленной картинке постом выше... для вас отдельно.любой другой переходник с софтом работать не будет и не морочьте парню голову.с софтом будет работать либо - штатные кабеля программирования либо все тоже через бэдшку но перед этим ее надо прописать используя штатный кабель программирования. стопроцентно уверены в своих утверждениях, Вы ведь технический специалист, что такого секретного в преобразователе RS422<>RS232:), это не Siemens например с его MPI... Вы ведь не будете отрицать, что в PLC FX2N используется обычный RS422 для программирования... сам лично используя MOXA Uport1150 и собрав простенький шнурок за пять копеек, для перехода на miniDin(8p), без проблем соединяюсь с FX2N... какие Вам еще "скриншоты" привести...фотографию переходника мохи возле онлайна GX девелопера что такое "бэдшку" из вашего сообщения не понял, подозреваю Вы имели ввиду панель,если так, то я в первом сообщении этой темы, требую тип панели, да и Вы тоже... рассуждаю так если у автора в комплекте уже есть кабель USB<->COM то есть шанс что уже все "прописано"... |
|
|
10.08.2011 - 17:47
Сообщение
#11
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
на этом форуме в свое время г.Троицкий выкладывал схему кабеля для программирования кабель этот называется SC09, именно его я и показываю на прикрепленной картинке постом выше... для вас отдельно.любой другой переходник с софтом работать не будет и не морочьте парню голову.с софтом будет работать либо - штатные кабеля программирования либо все тоже через бэдшку но перед этим ее надо прописать используя штатный кабель программирования. стопроцентно уверены в своих утверждениях, Вы ведь технический специалист, что такого секретного в преобразователе RS422<>RS232:), это не Siemens например с его MPI... Вы ведь не будете отрицать, что в PLC FX2N используется обычный RS422 для программирования... сам лично используя MOXA Uport1150 и собрав простенький шнурок за пять копеек, для перехода на miniDin(8p), без проблем соединяюсь с FX2N... какие Вам еще "скриншоты" привести...фотографию переходника мохи возле онлайна GX девелопера что такое "бэдшку" из вашего сообщения не понял, подозреваю Вы имели ввиду панель,если так, то я в первом сообщении этой темы, требую тип панели, да и Вы тоже... рассуждаю так если у автора в комплекте уже есть кабель USB<->COM то есть шанс что уже все "прописано"... бздэшку- FX2N-232BD (МНЕ казалось что это все знают).софт для программирования должен спросить драйвер для программирования через порт программирования.там 2 варианта -либо SC09 либо другой известный.другие варианты я написал.я не настаиваю на своей правоте пусть попробует так как вы ему советуете.война план покажет (топикстартеру).есть знающий народ на форуме они поправят если что..... -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
10.08.2011 - 17:59
Сообщение
#12
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.10.2009 Пользователь №: 9181 |
бздэшку- FX2N-232BD (МНЕ казалось что это все знают).софт для программирования должен спросить драйвер для программирования через порт программирования.там 2 варианта -либо SC09 либо другой известный.другие варианты я написал.я не настаиваю на своей правоте пусть попробует так как вы ему советуете.война план покажет (топикстартеру).есть знающий народ на форуме они поправят если что..... ясно насчет BD, в софте для программирования достаточно правильно указать номер Com порта переходника и все, подобное Вы уже советовали в соседней теме... а война план давно уже показала правильный переходник типа MOXA и прямые руки решают проблему коннекта...эт не Siemens или Shneider, в частности за эту "простоту" и нравится Mitsubishi:) |
|
|
10.08.2011 - 18:14
Сообщение
#13
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.10.2009 Пользователь №: 9181 |
ни в коем случае не рекламирую MOXA и не утверждаю, что не стоит покупать оригинальные кабели для программирования, если автор топика серьезно хочет заниматься ПЛК Mitsubishi, однозначно правильней заказать и купить оригинальный кабель, к тому же стоимость их по моему одинакова...
Всего лишь предлагаю альтернативу, в моем случае приходится коннектится к разному типу оборудования ПЛК, частотникам,панелям и таскать с собой мешок кабелей, скажу мягко неудобно, для себя решил вопрос с использованием переходника упомянутой фирмы... |
|
|
10.08.2011 - 21:36
Сообщение
#14
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
ни в коем случае не рекламирую MOXA и не утверждаю, что не стоит покупать оригинальные кабели для программирования, если автор топика серьезно хочет заниматься ПЛК Mitsubishi, однозначно правильней заказать и купить оригинальный кабель, к тому же стоимость их по моему одинакова... Всего лишь предлагаю альтернативу, в моем случае приходится коннектится к разному типу оборудования ПЛК, частотникам,панелям и таскать с собой мешок кабелей, скажу мягко неудобно, для себя решил вопрос с использованием переходника упомянутой фирмы... вы лучше расскажите парню скока стоит ваша мокса.а кабель Троицкого 1 резистор и 2 разъема. -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
11.08.2011 - 14:39
Сообщение
#15
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.10.2009 Пользователь №: 9181 |
вы лучше расскажите парню скока стоит ваша мокса. все прайсы в свободном доступе на сайте производителя а кабель Троицкого 1 резистор и 2 разъема. что то не понять Вас батенька , кто то пару постов назад утверждал Цитата для вас отдельно.любой другой переходник с софтом работать не будет и не морочьте парню голову.с софтом будет работать либо - штатные кабеля программирования либо все тоже через бэдшку но перед этим ее надо прописать используя штатный кабель программирования. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 15:53 |