Доброго дня!
Продолжаю разбираться с контроллером Q01, никак не могу найти способ сохранения измененных данных из онлайна в офлайн. Пример: киповец сидел и целый день настраивал ПИД-регуляторы из какой-нибудь SCADA, мне же в конце рабочего дня необходимо сохранить все его труды, обесточить все и уйти домой. Как сделать так, чтобы на следующий день я смог загрузить в ПЛК все подстроенные киповцем коэффициенты?

И второй вопрос, дабы не плодить темы:
Допустим, сложилась ситуация, что проекта вообще нет, а нужно сделать небольшие изменения в программе. Я пытался делать upload программы с ПЛК, но проверка выгруженного проекта выдаёт две ошибки:
"Error F1028 - Access to system adresses is denied"
"Error F0137 - Illegal device used or symbol not valid"
Программа элементарная - сложение двух чисел, после выгрузки все переменные приняли вид регистров данных (как пример -D5568), и, видимо, мне нет к ним доступа. Подскажите, плз, по этой теме.

P.S. Нормальный upload получается, если при загрузке проекта в контроллер сделать еще "Download symbolic information", но не факт, что это сделали на объекте.