Собственно - тема - возможно ли такое настроить? Или только одно (либо Citect либо GX) c одного ПК!
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natalia
сообщение 7.05.2008 - 16:10
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 9.11.2006
Пользователь №: 775



С одного ПК возможно работать с контроллером и через GX и Citect, но Одновременно нельзя. Если контроллер находится на связи с ПК через
Один из перечисленных пакетов, другому в доступе будет отказано.

С уважением, Константин Скрябин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 12.05.2008 - 08:13
Сообщение #3


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



ну не правда ваша.мона с одного пк работать и с тем и с другим.надо чтобы порты были разные.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eziccc
сообщение 27.05.2008 - 13:23
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 3.04.2007
Пользователь №: 3067



А по конкретней можна.... вобшем задача - чтоб не бегать каждьій раз к контролеру - программировать его с ПК (со скадой Сitect). Расстояние довольно большое (~ 100 м и далеко не по прямой) Как? Вариант через другой порт - т.е. посадить на другой порт модуля QJ71C24N ?? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 28.05.2008 - 09:37
Сообщение #5


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(eziccc @ 6.05.2008 - 11:12) *
Собственно - тема - возможно ли такое настроить? Или только одно (либо Citect либо GX) c одного ПК!
Спасибо.


если расстояние большое то интерфейс нужен 485.по 232 не получится.есть ограничения по длине кабеля.ставите конвертер 485-232 и усе.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eziccc
сообщение 29.05.2008 - 09:33
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 3.04.2007
Пользователь №: 3067



Спасибо конечно, но ето все мне известно! Вопрос не в том. Вопрос - как настроить работу модуля QJ71C24N для работьі и с GX Developer'ом и с Citect - не бегая каждьій раз к нему (чтобьі изменить настройки) - вот!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eziccc
сообщение 17.09.2009 - 11:46
Сообщение #7


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 3.04.2007
Пользователь №: 3067



Вопрос решился установкой MX-Component. Всем спс.
Вернуться в начало страницы
 