Диапазон мощностей сервоприводов Mitsubishi Electric и возможное применение с другими производителями, сервоприводы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Диапазон мощностей сервоприводов Mitsubishi Electric и возможное применение с другими производителями, сервоприводы |
17.08.2004 - 13:39
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.06.2004 Пользователь №: 32 |
В закрытой теме по сервоприводам была указана неверная информация. Диапазон мощностей сервоприводов MITSUBISHI ELECTRIC гораздо шире, от 0.05kW до 55kW.
http://www.nagoya.melco.co.jp/english/serv...s/svmrj2s0l.htm |
|
|
28.08.2004 - 08:52
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.08.2004 Пользователь №: 67 |
Фирма закупила новые станки, а там сервопривод MRJ-2S-500A,
на блоке всего 4 кнопки без надписей и цифровое табло. Как в таком разобраться, если даже не знаешь где меню переключать ? ПОдскажите кто нить где можно руководство на русском найти и теории не мешало б тоже почитать !!! |
|
|
28.08.2004 - 14:22
Сообщение
#3
|
|
Фанат Группа: Модераторы Сообщений: 151 Регистрация: 24.04.2004 Из: Россия, г.Москва Пользователь №: 3 |
http://www.elektrostyle.ru/Rus/pdf/Mitsubishi.htm
В разделе Автоматизированный электропривод - Сервопривод от Mitsubishi Electric - Технический каталог по сервоприводам, на русском 4,7 Мб в формате pdf. (Там же рядом есть всё, что доступно из документации на английском). Скачиваете, далее см. страницы 6-9, 17, 20-21, 25-31, и т.д. |
|
|
30.08.2004 - 08:31
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.08.2004 Пользователь №: 67 |
Цитата(Вячеслав Прунцев @ 28.08.2004 - 14:22) http://www.elektrostyle.ru/Rus/pdf/Mitsubishi.htm В разделе Автоматизированный электропривод - Сервопривод от Mitsubishi Electric - Технический каталог по сервоприводам, на русском 4,7 Мб в формате pdf. (Там же рядом есть всё, что доступно из документации на английском). Скачиваете, далее см. страницы 6-9, 17, 20-21, 25-31, и т.д. Большое Thanks |
|
|
6.11.2004 - 10:30
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2004 Пользователь №: 95 |
Где можно получить информацию о кнтроллерах движения фирмы Мицубиси D75 и Magic 64.
|
|
|
9.11.2004 - 11:00
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
Общая информация есть в каталогах Melsec AnS, QnAS и Melsec system Q стр. 29 и там и там. http://www.elektrostyle.ru/Rus/pdf/Mitsubishi.htm. Более подробная информация на http://www.mitsubishi-automation.de/download_english.htm.
|
|
|
1.04.2005 - 09:26
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.04.2005 Пользователь №: 138 |
Можно ли использовать MR-J2S-xxA в качестве привода подачи совместно с аналоговыми системами ЧПУ (NC-210,FMS-3000) и каким образом подключить ?
|
|
|
1.04.2005 - 11:04
Сообщение
#8
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
Можно, см. схему на стр. 30 http://www.elektrostyle.ru/Rus/pdf/servoprivod.pdf.
Если есть вопросы, звоните (095) 514-93-16 (17) Ерасов Александр. |
|
|
7.04.2005 - 18:04
Сообщение
#9
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.04.2005 Пользователь №: 141 |
Здравствуйте.
1)Есть ли у Вас синхронный двигатель работающий в диапазоне температур от -30 до +50 град.Цельсии, в корпусе (не встраеваемый!)?? 2) Есть мнение что датчик положения ротора (оптический) у митсубиси подвержен влиянию радиации - т.е выходит из строя быстрее чем остальная часть, правда ли это? Мне нужен современный привод, с отличной динамикой для наружных антен. Такой, чтоб обеспечивал высокоточное наведение. Желательно управление по цифровому интерфейсу. Заранее благодарю за ответ. jam@rostov.ru |
|
|
8.04.2005 - 12:14
Сообщение
#10
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
Ответы
1. Для серводвигателей МЕ паспортная рабочая температура 0 - 40 град. цельсия. Для ваших целей рекомендую применять темостатированный кожух. 2. Действительно, при нахождени энкодеров в зоне сильных ренгеновских излучений у них мутнеют стекла, но есть успешный опыт применения сервоприводов МЕ в ренгеновских установках, просто серводвигатели нужно размещать вне неблагоприятной зоны. |
|
|
8.04.2005 - 16:18
Сообщение
#11
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.04.2005 Пользователь №: 141 |
темостатированный кожух- поставляется по отдельному заказу?, не серийное производство? и где можно больше узнать (прочитать) о применении такого кожуха и о нем вообще?
|
|
|
11.04.2005 - 10:43
Сообщение
#12
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
Мы предлагаем оболочкти от Риттал. См. информацию на нашем сайте. Для Вашего случая необходим корпус CS Outdoor с системой климат-контроля.
|
|
|
16.12.2005 - 07:57
Сообщение
#13
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 233 |
Есть ли у Вас аналог серводвигателя Panasonic Model MSMA042A1G или Encoder для такого двигателя?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.09.2024 - 17:22 |