Всем доброго времени суток.
Вопрос: будет ли осуществляться коммуникация по протоколу Modbus через FX3G-485-BD (или нужен именно адаптер FX3U-485ADP-MB) ? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Гигант мысли ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 3.08.2014 Пользователь №: 10311 ![]() |
Всем доброго времени суток. Вопрос: будет ли осуществляться коммуникация по протоколу Modbus через FX3G-485-BD (или нужен именно адаптер FX3U-485ADP-MB) ? Будет. В модуле FX3U-485ADP-MB протокол модбаса реализован на аппаратном уровне, что избавляет от программирования его в самой программе ПЛК. Во всех остальных модулях этот протокол нужно организовывать самостоятельно, в дополнение к основной программе. -------------------- There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't.
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.12.2016 Пользователь №: 10791 ![]() |
Спасибо.
вроде уяснил. качаю FB. |
|
|
![]() ![]() |
![]() |