> Внешнее управление FR-D740, Не запускается от внешнего источника 4-20 ma
cosoy2004
сообщение 11.08.2013 - 22:10
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.08.2013
Пользователь №: 10097



Добрый день всем ! Частотник FR-D740 не реагирует на внешнюю команду управления 4-20 ma , на 4-й клемме. Подключение выполнил согласно инструкции, параметрировал тоже согласно инструкции. Не могу активировать функцию AU , как написано в инструкции. В одном мануале нашел как её активировать , поз. 184 , но в моем случае нет 184 позиции в меню . Помогите пожалуйста !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 12.08.2013 - 08:59
Сообщение #2


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



сей вопрос уже поднимался.поищите по форуму.частотник там правда был другой но какая .....разница.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 12.08.2013 - 16:59
Сообщение #3


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Вам нужно присвоить значение AU любой свободной клемме дискретного входа.

У FR-D700 их всего три (RL-P180, RM-P181 и RH-P182).

Если у Вас не занята клемма RL, то просто запишите Р180=4 и бросьте перемычку PC-RL.

Аналоговый вход 4 станет основным входом задания частоты.


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cosoy2004
сообщение 13.08.2013 - 07:47
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.08.2013
Пользователь №: 10097



Цитата(alex40letov @ 12.08.2013 - 17:59) *
Вам нужно присвоить значение AU любой свободной клемме дискретного входа.

У FR-D700 их всего три (RL-P180, RM-P181 и RH-P182).

Если у Вас не занята клемма RL, то просто запишите Р180=4 и бросьте перемычку PC-RL.

Аналоговый вход 4 станет основным входом задания частоты.



Добрый день ! У FR-D740 такая же ситуация 3 клеммы , клемма RL свободна, я присваивал ей значение 14 , согласно мануалу (Разблокировка ПИД ) и ставил перемычку. Но ничего не происходит ! Ок, попробую по Вашему . Хотя на 178 (STF) =4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 13.08.2013 - 13:17
Сообщение #5


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Что-то Вы меня запутали... smile.gif

Назначения AU и PID - взаимоисключающие. AU (4) назначает клемму 4 основным входом задания частоты. PID valid (X14) - включает ПИД-регулятор, переназначая клемму 4 как вход обратной связи регулятора. Выдавать обе команды одновременно просто бессмысленно.

Если Вы назначили входу STF функцию AU, то как Вы даете стартовый сигнал?

Давайте начнем сначала...

Какая задача? ПИД-регулятор или работа по токовому заданию?
Какой выбран способ управления? Откуда поступает стартовая команда, а откуда берем задание?




--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cosoy2004
сообщение 13.08.2013 - 21:44
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.08.2013
Пользователь №: 10097



Цитата(alex40letov @ 13.08.2013 - 14:17) *
Что-то Вы меня запутали... smile.gif

Назначения AU и PID - взаимоисключающие. AU (4) назначает клемму 4 основным входом задания частоты. PID valid (X14) - включает ПИД-регулятор, переназначая клемму 4 как вход обратной связи регулятора. Выдавать обе команды одновременно просто бессмысленно.

Если Вы назначили входу STF функцию AU, то как Вы даете стартовый сигнал?

Давайте начнем сначала...

Какая задача? ПИД-регулятор или работа по токовому заданию?
Какой выбран способ управления? Откуда поступает стартовая команда, а откуда берем задание?


Добрый вечер всем ! Задача-работа по токовому заданию 4-20 ма . Пробовал два варианта :
- согласно мануалу п.178...182 выставил пар. 4 . Параметр 267 = 0 Без результатно . Пытался запустить - джампер PC-STF и на 4 и 5 клеммах 20 ма . Ничего ! Во всех мануалах написано и активировать AU . Для пунктов 178-182 нет такого параметра как активировать AU . Этот параметр есть только в пункте 184 , а в моем случае это пункт отсутствует в меню.

- прочитал статью http://www.melsec.ru/forum/index.php?showtopic=4807 . Попробовал сделать как написано в статье, тоже ничего .

Как я Вас понял мне надо было ставить ещё одну перемычку на 180...182 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 14.08.2013 - 10:43
Сообщение #7


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



На всякий случай - начните с полного сброса на заводские (ALLC=1).

Потом запишите Р180=4 и верните режим управления в EXT. Перемычку SC-S1-S2 не трогаем.

Поставьте перемычки PC-STF и PC-RL (джампер логики стоит на source) и начинайте подавать 4...20мА на вход 4(+) относительно 5(-). Если не заработал (горит EXT, мигает RUN, а привод стоит) - проверить ток от задатчика. Если тока нет - проверить сопротивление между 4 и 5, должно быть 250Ом. Если вместо 250Ом будет 10кОм - проверить положение и исправность переключателя V-I.

Если не помогло - передавайте в ближайший СЦ, убит вход АЦП. Официально FR-D700 не ремонтируются, но на СЦ полно годных плат "мозгов" для этой серии - силу убивают гораздо чаще.



--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cosoy2004
сообщение 14.08.2013 - 11:07
Сообщение #8


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.08.2013
Пользователь №: 10097



Цитата(alex40letov @ 14.08.2013 - 11:43) *
На всякий случай - начните с полного сброса на заводские (ALLC=1).

Потом запишите Р180=4 и верните режим управления в EXT. Перемычку SC-S1-S2 не трогаем.

Поставьте перемычки PC-STF и PC-RL (джампер логики стоит на source) и начинайте подавать 4...20мА на вход 4(+) относительно 5(-). Если не заработал (горит EXT, мигает RUN, а привод стоит) - проверить ток от задатчика. Если тока нет - проверить сопротивление между 4 и 5, должно быть 250Ом. Если вместо 250Ом будет 10кОм - проверить положение и исправность переключателя V-I.

Если не помогло - передавайте в ближайший СЦ, убит вход АЦП. Официально FR-D700 не ремонтируются, но на СЦ полно годных плат "мозгов" для этой серии - силу убивают гораздо чаще.


В 178 пункте менять параметр с 60 на 4 ? И в 79 пункте какой выбрать параметр ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 14.08.2013 - 12:16
Сообщение #9


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Нет! Ничего больше не трогайте!

Только Р180=4, остальные - на заводских установках.

Когда что-то не получается - всегда сбрасывай на заводские и начинай сначала smile.gif

Сообщение отредактировал alex40letov - 14.08.2013 - 12:20


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cosoy2004
сообщение 14.08.2013 - 18:06
Сообщение #10


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.08.2013
Пользователь №: 10097



Цитата(alex40letov @ 14.08.2013 - 13:16) *
Нет! Ничего больше не трогайте!

Только Р180=4, остальные - на заводских установках.

Когда что-то не получается - всегда сбрасывай на заводские и начинай сначала smile.gif


Ок, попробую ! Спасибо ! Отпишусь потом !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cosoy2004
сообщение 22.08.2013 - 20:54
Сообщение #11


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.08.2013
Пользователь №: 10097



Цитата(alex40letov @ 14.08.2013 - 13:16) *
Нет! Ничего больше не трогайте!

Только Р180=4, остальные - на заводских установках.

Когда что-то не получается - всегда сбрасывай на заводские и начинай сначала smile.gif


Вечер добрый всем ! Всё заработало, спасибо огромное! Нужно было всего лишь изменить один параметр и поставить перемычку, как Вы и писали )))) Кстати вместо перемычки я поставил переключатель на панель щита , и теперь два режима работы (man/auto), или от датчика , или от переменного резистора (2 клемма) . Спасибо ещё раз!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 4.01.2014 - 18:51
Сообщение #12


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



гид на английском по установкам


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!