Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.08.2013 Пользователь №: 10097 ![]() |
Добрый день всем ! Частотник FR-D740 не реагирует на внешнюю команду управления 4-20 ma , на 4-й клемме. Подключение выполнил согласно инструкции, параметрировал тоже согласно инструкции. Не могу активировать функцию AU , как написано в инструкции. В одном мануале нашел как её активировать , поз. 184 , но в моем случае нет 184 позиции в меню . Помогите пожалуйста !
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Маньяк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 ![]() |
сей вопрос уже поднимался.поищите по форуму.частотник там правда был другой но какая .....разница.
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Фанат ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 ![]() |
Вам нужно присвоить значение AU любой свободной клемме дискретного входа.
У FR-D700 их всего три (RL-P180, RM-P181 и RH-P182). Если у Вас не занята клемма RL, то просто запишите Р180=4 и бросьте перемычку PC-RL. Аналоговый вход 4 станет основным входом задания частоты. -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.08.2013 Пользователь №: 10097 ![]() |
Вам нужно присвоить значение AU любой свободной клемме дискретного входа. У FR-D700 их всего три (RL-P180, RM-P181 и RH-P182). Если у Вас не занята клемма RL, то просто запишите Р180=4 и бросьте перемычку PC-RL. Аналоговый вход 4 станет основным входом задания частоты. Добрый день ! У FR-D740 такая же ситуация 3 клеммы , клемма RL свободна, я присваивал ей значение 14 , согласно мануалу (Разблокировка ПИД ) и ставил перемычку. Но ничего не происходит ! Ок, попробую по Вашему . Хотя на 178 (STF) =4 |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Фанат ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 ![]() |
Что-то Вы меня запутали...
![]() Назначения AU и PID - взаимоисключающие. AU (4) назначает клемму 4 основным входом задания частоты. PID valid (X14) - включает ПИД-регулятор, переназначая клемму 4 как вход обратной связи регулятора. Выдавать обе команды одновременно просто бессмысленно. Если Вы назначили входу STF функцию AU, то как Вы даете стартовый сигнал? Давайте начнем сначала... Какая задача? ПИД-регулятор или работа по токовому заданию? Какой выбран способ управления? Откуда поступает стартовая команда, а откуда берем задание? -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.08.2013 Пользователь №: 10097 ![]() |
Что-то Вы меня запутали... ![]() Назначения AU и PID - взаимоисключающие. AU (4) назначает клемму 4 основным входом задания частоты. PID valid (X14) - включает ПИД-регулятор, переназначая клемму 4 как вход обратной связи регулятора. Выдавать обе команды одновременно просто бессмысленно. Если Вы назначили входу STF функцию AU, то как Вы даете стартовый сигнал? Давайте начнем сначала... Какая задача? ПИД-регулятор или работа по токовому заданию? Какой выбран способ управления? Откуда поступает стартовая команда, а откуда берем задание? Добрый вечер всем ! Задача-работа по токовому заданию 4-20 ма . Пробовал два варианта : - согласно мануалу п.178...182 выставил пар. 4 . Параметр 267 = 0 Без результатно . Пытался запустить - джампер PC-STF и на 4 и 5 клеммах 20 ма . Ничего ! Во всех мануалах написано и активировать AU . Для пунктов 178-182 нет такого параметра как активировать AU . Этот параметр есть только в пункте 184 , а в моем случае это пункт отсутствует в меню. - прочитал статью http://www.melsec.ru/forum/index.php?showtopic=4807 . Попробовал сделать как написано в статье, тоже ничего . Как я Вас понял мне надо было ставить ещё одну перемычку на 180...182 ? |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Фанат ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 ![]() |
На всякий случай - начните с полного сброса на заводские (ALLC=1).
Потом запишите Р180=4 и верните режим управления в EXT. Перемычку SC-S1-S2 не трогаем. Поставьте перемычки PC-STF и PC-RL (джампер логики стоит на source) и начинайте подавать 4...20мА на вход 4(+) относительно 5(-). Если не заработал (горит EXT, мигает RUN, а привод стоит) - проверить ток от задатчика. Если тока нет - проверить сопротивление между 4 и 5, должно быть 250Ом. Если вместо 250Ом будет 10кОм - проверить положение и исправность переключателя V-I. Если не помогло - передавайте в ближайший СЦ, убит вход АЦП. Официально FR-D700 не ремонтируются, но на СЦ полно годных плат "мозгов" для этой серии - силу убивают гораздо чаще. -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.08.2013 Пользователь №: 10097 ![]() |
На всякий случай - начните с полного сброса на заводские (ALLC=1). Потом запишите Р180=4 и верните режим управления в EXT. Перемычку SC-S1-S2 не трогаем. Поставьте перемычки PC-STF и PC-RL (джампер логики стоит на source) и начинайте подавать 4...20мА на вход 4(+) относительно 5(-). Если не заработал (горит EXT, мигает RUN, а привод стоит) - проверить ток от задатчика. Если тока нет - проверить сопротивление между 4 и 5, должно быть 250Ом. Если вместо 250Ом будет 10кОм - проверить положение и исправность переключателя V-I. Если не помогло - передавайте в ближайший СЦ, убит вход АЦП. Официально FR-D700 не ремонтируются, но на СЦ полно годных плат "мозгов" для этой серии - силу убивают гораздо чаще. В 178 пункте менять параметр с 60 на 4 ? И в 79 пункте какой выбрать параметр ? |
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Фанат ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 ![]() |
Нет! Ничего больше не трогайте!
Только Р180=4, остальные - на заводских установках. Когда что-то не получается - всегда сбрасывай на заводские и начинай сначала ![]() Сообщение отредактировал alex40letov - 14.08.2013 - 12:20 -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.08.2013 Пользователь №: 10097 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.08.2013 Пользователь №: 10097 ![]() |
Нет! Ничего больше не трогайте! Только Р180=4, остальные - на заводских установках. Когда что-то не получается - всегда сбрасывай на заводские и начинай сначала ![]() Вечер добрый всем ! Всё заработало, спасибо огромное! Нужно было всего лишь изменить один параметр и поставить перемычку, как Вы и писали )))) Кстати вместо перемычки я поставил переключатель на панель щита , и теперь два режима работы (man/auto), или от датчика , или от переменного резистора (2 клемма) . Спасибо ещё раз! |
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Маньяк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 ![]() |
гид на английском по установкам
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.06.2024 - 15:57 |