Проект в панели оператора GT16, предполагает базовые настройки, которые в течении эксплуатации могут меняться без привлечения специалистов. Введен доп. экран на котором можно корректировать несколько значений типа WORD. После перезагрузки открывается экран с настройками для ввода настроек, так как после перезагрузки значения сбрасываются. Алгоритм хранения в PLC не устраивает.

Кто знает подскажите.

Чтение манов привело SH(NA)-080866ENG-O-1/2 на стр.71 в Раздел 2.8 Supported Devices. Согласно информации в разделе под названием GOT internal device имеются ввиду регистры GB, GD и GS.

(2) Value in GOT internal device when the GOT is turned off or reset
When the GOT is turned off or reset, “0”is stored in the internal GOT.
When writing the project data to the GOT, the value is held.
When writing the controller setting to the GOT, "0" is stored.


(2) Состояние внутренних(встроенных) устройств GOT после выключения или перезагрузки
Когда панель GOT выключается или перезагружается, значения сбрасываются в “0”.
Когда в панель GOT записываются данные проекта, значения удерживаются.
Когда в панель GOT записываются настройки контроллера, значения сбрасываются в “0”.

Интересуют последние две строки. Что необходимо чтобы выполнить для удерживания значений?
Непонятка! Это какие настройки сбрасываются? Какого контроллера?

В общем, нужны пояснения опытного человека.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sash-0k
сообщение 12.02.2017 - 17:09
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 9970



Время идёт, ответ давно найден и используется.
Вариант №1.
Recipe. Набор именованных значений можно изменять и сохранять внутри панели.

Вариант №2.
Используя Project Script и(или) Screen Script можно читать, писать в файл. Писать можно как во внутреннюю память, так и на флэш карту. Под SoftGOT-ом функция также доступна.