Распайка разъема интерфейса RS422 контроллера FX2N Mitsubishi Electric |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Распайка разъема интерфейса RS422 контроллера FX2N Mitsubishi Electric |
18.10.2006 - 16:39
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.10.2006 Пользователь №: 651 |
Подскажите, плз, как FX2N подключить к ПК. Конвертер RS422/RS232, ПО и, есст но, ПК есть.
|
|
|
19.10.2006 - 09:18
Сообщение
#2
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Конвертер вы зря приобрели.
Нужен кабель SC-09 или его аналог. |
|
|
19.10.2006 - 13:06
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.10.2006 Пользователь №: 651 |
Павел, спасибо за ответ. Сергею Троицкому тоже.
|
|
|
20.02.2007 - 15:26
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.02.2007 Пользователь №: 1916 |
А вот какой максимальной длины кабель можно использовать при таком подключении, т.е. через порт программирования?
|
|
|
20.02.2007 - 18:23
Сообщение
#5
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
на километре цеплялись без проблем.
только не на SC09, а на PCI платку от MOXA на RS422. |
|
|
20.02.2007 - 20:54
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.02.2007 Пользователь №: 1916 |
Ну, меня такие расстояния не интересуют пока. Если взять кабель по схеме Сергея Троицкого, метров на 30-40 без какого-либо дополнительного оборудования хватит?
Сообщение отредактировал pupil - 20.02.2007 - 20:55 |
|
|
21.02.2007 - 11:26
Сообщение
#7
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
цеплялись через кабель Троицкого к модему.
примерно 25-30м по витой паре. работает нормально. к ПК также можно подключиться |
|
|
Rogvolod |
23.02.2007 - 17:06
Сообщение
#8
|
Гости |
Конвертер вы зря приобрели. Нужен кабель SC-09 или его аналог. Почему же зря? Я, например, и без кабеля обхожусь. Мы юзаем какие-то интерфейсные платы, которые втыкаются в PCI/MCI-ный слот в компе. С одной стороны распаиваю на витую пару 8-пиновую МИНИ-ДИН папу, с другой КОМовскую 9-пиновую фишку. Они (платы) и дешевле кабеля в разы. Можно и внешний конвертер использовать.п А кабель - это так, когда набегу с ноутбуком приходится программить. |
|
|
1.12.2009 - 14:49
Сообщение
#9
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 9197 |
Здравствуйте!
Где взять схему кабеля для подключения контроллера(MELSEC A1SHCPU ) к PC. Схему кабеля SC09 |
|
|
10.12.2009 - 23:37
Сообщение
#10
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.12.2004 Пользователь №: 108 |
Принципиальной схемы я не видел никогда за 15+ лет.
Функциональная: SC_09.jpg ( 45.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 439 Основной компонент: двусторонний RS232 приемопередатчик MAX202E. http://www.okdatasheet.com/datasheets/Maxi...MAX202ECPE.html Его входы и выходы на RS422 стороне забуферированы двумя микросхемами 75179, каждая из которых содержит дифференциальные приемник и передатчик. http://www.futurlec.com/Linear/75179.shtml Можно использовать DS8921, поменяв местами ножки 5 и 6 по сравнению с 75179. Печатная плата размещена в корпусе 25-контактного разъема и, кроме указанных на схеме компонентов, содержит лишь небольшие керамические конденсаторы в цепях питания. Сообщение отредактировал Sergei Troizky - 11.12.2009 - 00:01 -------------------- Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
|
|
|