В руководстве на модуль аналогово ввода написано что при входном сигнале 4-20мА отцифрованное значение только до 1000, хотя при входном сигнале -10 ...+10 В до + 2047 (положительная часть диапазона).
С чем это связано и как расширить диапазон дискрет при 4-20мА? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 ![]() |
Это связано с тем, что его входное сопротивление по токовому входу 250 Ом. Если 250 Ом умножить на 20 мА то получится 5 В. Именно это напряжение подается на АЦП, отсюда уменьшение диапазона дискрет.
Возможно расширение диапазона дискрет: а) подать токовый сигнал на потенциальный вход с параллельно включенным резистором от 250 до 500 Ом (желательно прецизионным). Диапазон расширится пропорционально коэффициенту R_уст / 250. Величина резистора должна удовлетворять возможностям источника токового сигнала. б) использовать преобразователь 4 - 20 мА / 0 -10 B, например 3RS17 пр-ва Сименс. |
|
|
![]() ![]() |
![]() |