Автор: SPanishev 11.11.2020 - 17:21
Коллеги, добрый день.
Просьба помочь в решении вопроса получение данных на FX5UC с панели Weintek по ModbusTCP.
Система следующая - панель Weintek подключена по Ethernet к контроллеру. На панели все натроено. Опросить ее с ПК через эмулятор Modbus Master проблем не вызывает - все данные считываются корректно. А вот с контрллера не получается никак.
Может быть есть примеры. И в иделае на ST. Если не на ST - то можно любом другом языке.
Возможно что-то неправильно с настройками:
1. Настраиваю Ethernet контроллера. Адрес 192.168.1.2.
2. В расширенных настройках Ethernet (external device configuration) добавляю к сети устройство - Active Connection Module. Для контроллера указываю PLC Port № - 502. Для Device - IP панели 192.168.1.3 и порт, по которому с ней общаются - 8000. Протокол - Predefined Protocol
3. Далее Tool - Predefined Protocol Support Function - создаю карту опроса. На примере COIL.
https://yadi.sk/d/iY7jjQOaISet6g
Буду очень признателен за консультацию.
Автор: ivgtrk 19.11.2020 - 14:37
Цитата(SPanishev @ 11.11.2020 - 21:21)
Коллеги, добрый день.
Просьба помочь в решении вопроса получение данных на FX5UC с панели Weintek по ModbusTCP.
Контроллеры FX не поддерживают протокол модбас сами по себе (на аппаратном уровне). Либо пишите реализацию модбаса в программе, либо используйте специальные модули расширения с поддержкой аппаратного модбас.
Автор: masvel12 26.02.2021 - 19:23
Цитата(SPanishev @ 11.11.2020 - 18:21)
Коллеги, добрый день.
Просьба помочь в решении вопроса получение данных на FX5UC с панели Weintek по ModbusTCP.
Система следующая - панель Weintek подключена по Ethernet к контроллеру. На панели все натроено. Опросить ее с ПК через эмулятор Modbus Master проблем не вызывает - все данные считываются корректно. А вот с контрллера не получается никак.
Может быть есть примеры. И в иделае на ST. Если не на ST - то можно любом другом языке.
Возможно что-то неправильно с настройками:
1. Настраиваю Ethernet контроллера. Адрес 192.168.1.2.
2. В расширенных настройках Ethernet (external device configuration) добавляю к сети устройство - Active Connection Module. Для контроллера указываю PLC Port № - 502. Для Device - IP панели 192.168.1.3 и порт, по которому с ней общаются - 8000. Протокол - Predefined Protocol
3. Далее Tool - Predefined Protocol Support Function - создаю карту опроса. На примере COIL.
https://yadi.sk/d/iY7jjQOaISet6g
Буду очень признателен за консультацию.
Как ранее сказал вам коллега ModbusTCP не поддерживает ,но поддерживает на программном уровне ModBus RTU
ищите manual MELSEC iQ-F FX5UC User's Manual (Hardware) стр 23