IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Преобразователь частоты FR-D740-160SC-EC, Время торможения при входе в спящий режим
sergei65z
сообщение 9.04.2021 - 19:47
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.10.2014
Пользователь №: 10342



Доброе время суток! Имеем установленный частотник FR-D740-160SD-EC для управления глубинным насосом скважины воды.При входе в спящий режим,выход отключается при 38 Гц,при этом частота с 38Гц моментально падает в 0 Гц без времени торможения (происходит сильная просадка давления воды на датчике,датчик установлен сразу после обратного клапана),хотя время торможения пар.8 установлено 40сек.Подскажите пожалуста почему не активно время торможения установленное в пар.8? Но если происходит выключение пускового сигнала (выключателем) разрывом клемм PC - STF устанновленное время торможения в пар.8 действует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaii
сообщение 10.04.2021 - 22:46
Сообщение #2


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 17.03.2020
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11250



Никак. Мануал рисует что остановка будет моментальной и не пишет как это можно изменить. И была подобная темка.
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 58.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

Минимальную частоту установите, на выбеге сделайте торможение, настройте ПИД по-другому, положение датчика давления измените - что еще можно написать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 28.03.2024 - 22:29