GX Configurator DP, POU for GX IEC Developer не создает тело POU |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
GX Configurator DP, POU for GX IEC Developer не создает тело POU |
13.05.2014 - 22:52
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.05.2014 Пользователь №: 10264 |
Все делаю, как в примере расписанном в SoftWare Manual, создается библиотека.
Импортирую библиотеку в проект, но тело POU отсутствует, что делаю не так?
Прикрепленные файлы
|
|
|
14.05.2014 - 17:17
Сообщение
#2
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Внимательно читайте документацию.
При использовании функции Autorefresh (Автообновление) никакая программная последовательность для увязки ячеек буфера модуля Profibus с ячейками памяти процессора, как и для настройки параметров модуля, не требуется. Обмен данными между процессором и модулем обеспечивается средствами внутренней шины контроллера, разумеется, если проект был в него загружен. Естественно, что и POU в программе, сформированной для IEC Developer будут отсутствовать. То же самое будет иметь место, если в проекте .dp2 не прописана увязка ячеек ведомого с ячейками памяти процессора. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
14.05.2014 - 20:41
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.05.2014 Пользователь №: 10264 |
Пробовал и без авторефреш, тоже самое выходит.
Не может быть, что тело POU не видно так же, как у POU из стандартной библиотеки? В задачах то задача на опрос появляется. Не может оно, как в фоновом режиме работать? Сообщение отредактировал Vl@dimir - 14.05.2014 - 20:41 |
|
|
14.05.2014 - 21:44
Сообщение
#4
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Пробовал и без авторефреш, тоже самое выходит. Не может быть, что тело POU не видно так же, как у POU из стандартной библиотеки? В задачах то задача на опрос появляется. Не может оно, как в фоновом режиме работать? Vl@dimir, постарайтесь ответить сами для себя на два вопроса: 1) Зачем Вам так нужна программа обмена с модулем Profibus в ПЛК, если можно, а, кроме того, не в пример лучше и проще, использовать режим автообновления? 2) Прописана ли в .dp2-проекте привязка буфера обмена каждого из ведомых к ячейкам памяти контроллера? -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
14.05.2014 - 22:35
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.05.2014 Пользователь №: 10264 |
1/ скорее из принципа, понять почему не видно тела, так и должно быть или что-то не так.
2/ привязка буфера обмена каждого из ведомых к ячейкам памяти контроллера -это через slave specific transfer? В сименсах как то понятнее было, назначил номера входов выходов на slave, залил конфигурацию, в принципе все, здесь мне как то не очень ясно. Вот и хочу разобраться. Буду рад помощи. |
|
|
14.05.2014 - 22:54
Сообщение
#6
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
2/ привязка буфера обмена каждого из ведомых к ячейкам памяти контроллера -это через slave specific transfer? Да. Я обещал больше не участвовать в работе форума. Так что рассчитывать на активную помощь - напрасное занятие. Если бы не ответил, Ваш вопрос мог остаться подвисшим насовсем. Почитайте документацию. Как правило, это существенно помогает в работе. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|