Подключение FX1N в SCADA |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение FX1N в SCADA |
15.01.2018 - 19:27
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.01.2018 Пользователь №: 10971 |
У нас на производстве установлены несколько контроллеров FX1N-60MR. Нам необходимо отобразить содержимое их регистров данных в SCADA системе. Если смотреть каталоги продукции, то есть несколько решений - либо установить в слот дополнительного оборудования интерфейсный адаптер FX1N-CNV-BD и подключить к нему коммуникационный адаптер FX2NC-ENET-ADP, но при этом возникает вопрос - какой протокол используется?, либо установить в слот дополнительного оборудования интерфейсный адаптер FX1N-CNV-BD и подключить к нему коммуникационный модуль FX2NC-485ADP, но при этом возникает тот же вопрос - какой протокол используется? Надо ли в обоих случаях изменять код программы в ПЛК, надо ли при этом конфигурировать доп. модули? Какие типовые решения данной задачи?
|
|
|
16.01.2018 - 09:39
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
FX2NC-ENET-ADP
протокол ethernet этот модуль получает настройки из памяти контроллера при старте или заполнить необходимую область программно или записать напрямую в область памяти необходимые настройки в любом случае потребуется подключение к контроллеру FX2NC-485ADP - не сталкивался непосредственно для обмена с SCADA, для обмена с частотными приводами в программе нужно писать обмен (запись, чтение) протокол rs485 Посмотрите в сторону адаптера или модуля rs232, дальность кабеля связи до 15м, если без повторителя, может есть возможность поставить ПК с обменом в непосредственной близости, в контроллере ничего настраивать не требуется, будет сразу доступ к памяти. |
|
|
16.01.2018 - 19:33
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.01.2018 Пользователь №: 10971 |
Посмотрите в сторону адаптера или модуля rs232, дальность кабеля связи до 15м, если без повторителя, может есть возможность поставить ПК с обменом в непосредственной близости, в контроллере ничего настраивать не требуется, будет сразу доступ к памяти. Правильно ли я понял, что для этого решения необходимо установить FX1N-CNV-BD в базовый блок контроллера и к этому доп. модулю подключить FX0N-232ADP или FX2NC-232ADP или можно использовать FX1N-232-BD? По какому протоколу будет осуществляться доступ к регистрам данных? Нужен какой-то известный, доступный драйвер связи или его необходимо написать самому на основе спецификации на протокол Melsec Communication protocol? Нельзя ли вместо установки доп. модулей этого использовать порт для программирования, ведь можно же подключить тач. панель к порту для программирования? Хотя, опять же, возникает вопрос - как забирать данные, т.е. какой протокол используется? Если у вас есть ответы на эти вопросы, пожалуйста, дайте их нам. Уж очень все запутанно этим митсубиси Сообщение отредактировал carga2 - 16.01.2018 - 20:05 |
|
|