carga2
сообщение 15.01.2018 - 19:27
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 15.01.2018
Пользователь №: 10971



У нас на производстве установлены несколько контроллеров FX1N-60MR. Нам необходимо отобразить содержимое их регистров данных в SCADA системе. Если смотреть каталоги продукции, то есть несколько решений - либо установить в слот дополнительного оборудования интерфейсный адаптер FX1N-CNV-BD и подключить к нему коммуникационный адаптер FX2NC-ENET-ADP, но при этом возникает вопрос - какой протокол используется?, либо установить в слот дополнительного оборудования интерфейсный адаптер FX1N-CNV-BD и подключить к нему коммуникационный модуль FX2NC-485ADP, но при этом возникает тот же вопрос - какой протокол используется? Надо ли в обоих случаях изменять код программы в ПЛК, надо ли при этом конфигурировать доп. модули? Какие типовые решения данной задачи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
m_by
сообщение 16.01.2018 - 09:39
Сообщение #2


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



FX2NC-ENET-ADP
протокол ethernet
этот модуль получает настройки из памяти контроллера при старте
или заполнить необходимую область программно
или записать напрямую в область памяти необходимые настройки
в любом случае потребуется подключение к контроллеру


FX2NC-485ADP - не сталкивался непосредственно для обмена с SCADA,
для обмена с частотными приводами в программе нужно писать обмен (запись, чтение)
протокол rs485

Посмотрите в сторону адаптера или модуля rs232,
дальность кабеля связи до 15м, если без повторителя,
может есть возможность поставить ПК с обменом в непосредственной близости,
в контроллере ничего настраивать не требуется, будет сразу доступ к памяти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
carga2
сообщение 16.01.2018 - 19:33
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 15.01.2018
Пользователь №: 10971



Цитата(m_by @ 16.01.2018 - 10:39) *
Посмотрите в сторону адаптера или модуля rs232,
дальность кабеля связи до 15м, если без повторителя,
может есть возможность поставить ПК с обменом в непосредственной близости,
в контроллере ничего настраивать не требуется, будет сразу доступ к памяти.

Правильно ли я понял, что для этого решения необходимо установить FX1N-CNV-BD в базовый блок контроллера и к этому доп. модулю подключить FX0N-232ADP или FX2NC-232ADP или можно использовать FX1N-232-BD? По какому протоколу будет осуществляться доступ к регистрам данных? Нужен какой-то известный, доступный драйвер связи или его необходимо написать самому на основе спецификации на протокол Melsec Communication protocol?

Нельзя ли вместо установки доп. модулей этого использовать порт для программирования, ведь можно же подключить тач. панель к порту для программирования? Хотя, опять же, возникает вопрос - как забирать данные, т.е. какой протокол используется?

Если у вас есть ответы на эти вопросы, пожалуйста, дайте их нам. Уж очень все запутанно этим митсубиси rolleyes.gif

Сообщение отредактировал carga2 - 16.01.2018 - 20:05