Проблема с подключением ноутбука к PLC System Q |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблема с подключением ноутбука к PLC System Q |
5.07.2013 - 11:51
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.07.2013 Пользователь №: 10073 |
Для сохранения программы с контроллера System Q (см.фото 1) имею в наличии ноутбук с USB разъёмом, кабель SC-Q QC30R2 (куплен в компании Mitsubishi фото 2), переходник USB на RS232C (производитель компания Мастер Кит обозначение BA8050 см фото 3), ну и соответственно программу установленную на ноутбуке GX Developer 8.68W. Всё подключил, загрузил программу, нажал на кливишу "read from PLC" выбрал серию PLC QCPU(Qmode), вышла табличка (фото 4), нажал проверку соединения и вышла надпись, читайте тоже в фото 4). Что я сделал не правильно понять не могу (в этом деле я новичок). Драйвер на переходник я установил в соответствии с инструкцией, синий огонёк мигал. Подскажите что я сделал неправильно!?
Прикрепленные файлы
_____1.jpg ( 1.14 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 20
_____2.jpg ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21 _____4.bmp ( 1.8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22 _____3.jpg ( 458.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 |
|
|
5.07.2013 - 12:16
Сообщение
#2
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
загрузил программу, нажал на кливишу "read from PLC" выбрал серию PLC QCPU(Qmode), вышла табличка (фото 4), нажал проверку соединения и вышла надпись, читайте тоже в фото 4) Выясните на какой Com-порт у вас установился адаптер USB-COM! Откройте чистый проект, выберите PLC QCPU(Qmode), в окне настройки соединения на всякий пожарный нажмите самую кнопку верхнюю кнопку справа (Direct Settings), затем в настройках параметров соединения установите нужный Com-порт, проверьте соединение и, если связь пойдет, сможете выгрузить программу из ПЛК. С изделием от Мастеркит сталкиваться не приходилось, но, судя по описанию, интерфейс RS232 полносигнальный. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
5.07.2013 - 12:52
Сообщение
#3
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
Для сохранения программы с контроллера System Q (см.фото 1) имею в наличии ноутбук с USB разъёмом, кабель SC-Q QC30R2 (куплен в компании Mitsubishi фото 2), переходник USB на RS232C (производитель компания Мастер Кит обозначение BA8050 см фото 3), ну и соответственно программу установленную на ноутбуке GX Developer 8.68W. Всё подключил, загрузил программу, нажал на кливишу "read from PLC" выбрал серию PLC QCPU(Qmode), вышла табличка (фото 4), нажал проверку соединения и вышла надпись, читайте тоже в фото 4). Что я сделал не правильно понять не могу (в этом деле я новичок). Драйвер на переходник я установил в соответствии с инструкцией, синий огонёк мигал. Подскажите что я сделал неправильно!? а драйвер к Мастер Кит шёл в комплекте с ним? кто вам посоветовал его купить или вы по наитию.может так случиться что он совсем не заработает.купите переходник от МОХА и будет вам щастье. -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
5.07.2013 - 13:30
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.07.2013 Пользователь №: 10073 |
Для сохранения программы с контроллера System Q (см.фото 1) имею в наличии ноутбук с USB разъёмом, кабель SC-Q QC30R2 (куплен в компании Mitsubishi фото 2), переходник USB на RS232C (производитель компания Мастер Кит обозначение BA8050 см фото 3), ну и соответственно программу установленную на ноутбуке GX Developer 8.68W. Всё подключил, загрузил программу, нажал на кливишу "read from PLC" выбрал серию PLC QCPU(Qmode), вышла табличка (фото 4), нажал проверку соединения и вышла надпись, читайте тоже в фото 4). Что я сделал не правильно понять не могу (в этом деле я новичок). Драйвер на переходник я установил в соответствии с инструкцией, синий огонёк мигал. Подскажите что я сделал неправильно!? а драйвер к Мастер Кит шёл в комплекте с ним? кто вам посоветовал его купить или вы по наитию.может так случиться что он совсем не заработает.купите переходник от МОХА и будет вам щастье. Драйвер скачал с сайта компании Мастер Кит, по поводу посоветовал, прочитал описание к данному переходнику и разговаривал с инженерами этой компании, оказалось, что да, он используется как дополнительное звено в соединении PLC и PC |
|
|
5.07.2013 - 13:32
Сообщение
#5
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
Для сохранения программы с контроллера System Q (см.фото 1) имею в наличии ноутбук с USB разъёмом, кабель SC-Q QC30R2 (куплен в компании Mitsubishi фото 2), переходник USB на RS232C (производитель компания Мастер Кит обозначение BA8050 см фото 3), ну и соответственно программу установленную на ноутбуке GX Developer 8.68W. Всё подключил, загрузил программу, нажал на кливишу "read from PLC" выбрал серию PLC QCPU(Qmode), вышла табличка (фото 4), нажал проверку соединения и вышла надпись, читайте тоже в фото 4). Что я сделал не правильно понять не могу (в этом деле я новичок). Драйвер на переходник я установил в соответствии с инструкцией, синий огонёк мигал. Подскажите что я сделал неправильно!? а драйвер к Мастер Кит шёл в комплекте с ним? кто вам посоветовал его купить или вы по наитию.может так случиться что он совсем не заработает.купите переходник от МОХА и будет вам щастье. Драйвер скачал с сайта компании Мастер Кит, по поводу посоветовал, прочитал описание к данному переходнику и разговаривал с инженерами этой компании, оказалось, что да, он используется как дополнительное звено в соединении PLC и PC тада смотрите на какой порт он встал в винде и его же выставьте в девелопере.если дрова и сам переходник ОК то должно работать. -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
5.07.2013 - 14:36
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.07.2013 Пользователь №: 10073 |
загрузил программу, нажал на кливишу "read from PLC" выбрал серию PLC QCPU(Qmode), вышла табличка (фото 4), нажал проверку соединения и вышла надпись, читайте тоже в фото 4) Выясните на какой Com-порт у вас установился адаптер USB-COM! Откройте чистый проект, выберите PLC QCPU(Qmode), в окне настройки соединения на всякий пожарный нажмите самую кнопку верхнюю кнопку справа (Direct Settings), затем в настройках параметров соединения установите нужный Com-порт, проверьте соединение и, если связь пойдет, сможете выгрузить программу из ПЛК. С изделием от Мастеркит сталкиваться не приходилось, но, судя по описанию, интерфейс RS232 полносигнальный. по вашим указаниям выяснил куда установилось устройство (com 7) и.... подключилось. Дальше попытался открыть программу появилась надпись (см фото) пытался конечно перевести но что то как то всё сумбурно, если нажму "да", ничего страшного не случится? Подскажите где можно скачать руководство к Девелопер.
Прикрепленные файлы
|
|
|
5.07.2013 - 14:38
Сообщение
#7
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
загрузил программу, нажал на кливишу "read from PLC" выбрал серию PLC QCPU(Qmode), вышла табличка (фото 4), нажал проверку соединения и вышла надпись, читайте тоже в фото 4) Выясните на какой Com-порт у вас установился адаптер USB-COM! Откройте чистый проект, выберите PLC QCPU(Qmode), в окне настройки соединения на всякий пожарный нажмите самую кнопку верхнюю кнопку справа (Direct Settings), затем в настройках параметров соединения установите нужный Com-порт, проверьте соединение и, если связь пойдет, сможете выгрузить программу из ПЛК. С изделием от Мастеркит сталкиваться не приходилось, но, судя по описанию, интерфейс RS232 полносигнальный. по вашим указаниям выяснил куда установилось устройство (com 7) и.... подключилось. Дальше попытался открыть программу появилась надпись (см фото) пытался конечно перевести но что то как то всё сумбурно, если нажму "да", ничего страшного не случится? Подскажите где можно скачать руководство к Девелопер. жмите да http://www.mitsubishi-automation.com/index...j01gntpsso95942 Сообщение отредактировал KAZAH - 5.07.2013 - 14:41 -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
5.07.2013 - 15:13
Сообщение
#8
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.07.2013 Пользователь №: 10073 |
Всем большое спасибо за тех. поддержку и за оперативность, программа загрузилась. Выяснилось самое главное, что кабель и переходник рабочие, если что можно ими воспользоваться.
|
|
|