> При программировании FX3U ошибки в памяти при верификации
saninc
сообщение 15.06.2018 - 17:59
Сообщение #16


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.06.2018
Из: новоросийск
Пользователь №: 11040



вопрос то в том, что происходит когда запись в PLC уже сделана и при верификации вылазит с каких-то шагов памяти не соответствие содержимого памяти и PLC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 15.06.2018 - 18:43
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(saninc @ 15.06.2018 - 18:59) *
вопрос то в том, что происходит когда запись в PLC уже сделана и при верификации вылазит с каких-то шагов памяти не соответствие содержимого памяти и PLC.


Запустил программу в симуляторе, выдает ошибку на шаге 17621 - один из операндов команды за пределами разрешенного диапазона. Это всё, что на данный момент можно сказать про вашу программу. Почему она загружается и запускается некорректно, требует разбирательств с самой программой и удаленного подключения к вашему контроллеру. И это время в изрядном его количестве.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 15.06.2018 - 20:26
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Вышеупомянутая ошибка связана с делением на ноль.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saninc
сообщение 15.06.2018 - 20:29
Сообщение #19


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.06.2018
Из: новоросийск
Пользователь №: 11040



Цитата(inntele @ 15.06.2018 - 19:43) *
Цитата(saninc @ 15.06.2018 - 18:59) *
вопрос то в том, что происходит когда запись в PLC уже сделана и при верификации вылазит с каких-то шагов памяти не соответствие содержимого памяти и PLC.


Запустил программу в симуляторе, выдает ошибку на шаге 17621 - один из операндов команды за пределами разрешенного диапазона. Это всё, что на данный момент можно сказать про вашу программу. Почему она загружается и запускается некорректно, требует разбирательств с самой программой и удаленного подключения к вашему контроллеру. И это время в изрядном его количестве.



не секрет что, за симулятор?

Сообщение отредактировал saninc - 15.06.2018 - 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 15.06.2018 - 20:53
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(saninc @ 15.06.2018 - 21:29) *
не секрет что, за симулятор?


Родной. GX Simulator.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saninc
сообщение 15.06.2018 - 23:08
Сообщение #21


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.06.2018
Из: новоросийск
Пользователь №: 11040



Цитата(inntele @ 15.06.2018 - 21:53) *
Цитата(saninc @ 15.06.2018 - 21:29) *
не секрет что, за симулятор?


Родной. GX Simulator.


спасибо , в GX Work2 на толкнулся на эту ситуацию. как побороть мою проблему?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1111.jpg ( 258.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 16.06.2018 - 00:11
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(inntele @ 15.06.2018 - 21:26) *
Вышеупомянутая ошибка связана с делением на ноль.

Цитата(inntele @ 15.06.2018 - 19:43) *
Запустил программу в симуляторе, выдает ошибку на шаге 17621 - один из операндов команды за пределами разрешенного диапазона. Это всё, что на данный момент можно сказать про вашу программу. Почему она загружается и запускается некорректно, требует разбирательств с самой программой и удаленного подключения к вашему контроллеру. И это время в изрядном его количестве.



--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 16.06.2018 - 00:20
Сообщение #23


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Стойкое впечатление, что Вам не очень-то и нужно, чтобы установка была запущена в работу, а больше забавляет сам процесс.

Посему, могу только пожелать успехов в труде.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saninc
сообщение 16.06.2018 - 09:39
Сообщение #24


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.06.2018
Из: новоросийск
Пользователь №: 11040



Цитата(inntele @ 16.06.2018 - 01:20) *
Стойкое впечатление, что Вам не очень-то и нужно, чтобы установка была запущена в работу, а больше забавляет сам процесс.

Посему, могу только пожелать успехов в труде.


inntele не согласен с вами. Процесс меня не забавляет. С установкой воюем уже месяц. То не было ПО, то пока нашел преобразователь КИ-104 / RS-104 http://unicont.com/marine_electronics/прод...ных/rs-104.html но в результате данного соединения были ошибки при верификации памяти и PLC, собрал переходник SC09 дабы исключить ошибки перехода от одного формата к другому т.к. в КИ-104 стоит PIC контроллер. сам PLC не занимался ранее и поэтому обратился за помощью к вам.
вот скрины от производителя методички по программированию

Сообщение отредактировал saninc - 16.06.2018 - 10:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.jpg ( 239.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  1234.jpg ( 236.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  12345.jpg ( 253.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  123456.jpg ( 243.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  1234567.jpg ( 137.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  777.jpg ( 412.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 16.06.2018 - 10:34
Сообщение #25


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(saninc @ 16.06.2018 - 10:39) *
inntele не согласен с вами. Процесс меня не забавляет. С установкой воюем уже месяц. То не было ПО, то пока нашел преобразователь КИ-104 / RS-104 http://unicont.com/marine_electronics/прод...ных/rs-104.html но в результате данного соединения были ошибки при верификации памяти и PLC, собрал переходник SC09 дабы исключить ошибки перехода от одного формата к другому т.к. в КИ-104 стоит PIC контроллер. сам PLC не занимался ранее и поэтому обратился за помощью к вам.


saninc, а Вам не приходит в голову, что "уже месяц воюете" (и продолжите сражаться) лишь потому, что:

1) кое-кто загодя не озаботился наличием копии программы контроллера на работающую установку, хотя на это ушло бы всего 50 деревянных рублей и час времени, включая время на распайку кабеля к порту программирования контроллера;

2) вместо того, чтобы при выходе ПЛК из строя прибегнуть к помощи специалиста, занимаетесь этим сами, хотя ПЛК Mitsu для Вас явно в новинку;

3) столкнувшись с тем, что программа загружается и работает некорректно, и, в итоге, предприняв попытку обратиться к специалистам, тут на форуме, не прислушиваетесь к тому, что Вам говорят, в течение четырех дней тянете и продолжаете тянуть кота за хвост, хотя за эти самые 4 дня можно сделать очень и очень много.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saninc
сообщение 16.06.2018 - 12:57
Сообщение #26


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.06.2018
Из: новоросийск
Пользователь №: 11040



Цитата(inntele @ 16.06.2018 - 11:34) *
Цитата(saninc @ 16.06.2018 - 10:39) *
inntele не согласен с вами. Процесс меня не забавляет. С установкой воюем уже месяц. То не было ПО, то пока нашел преобразователь КИ-104 / RS-104 http://unicont.com/marine_electronics/прод...ных/rs-104.html но в результате данного соединения были ошибки при верификации памяти и PLC, собрал переходник SC09 дабы исключить ошибки перехода от одного формата к другому т.к. в КИ-104 стоит PIC контроллер. сам PLC не занимался ранее и поэтому обратился за помощью к вам.


saninc, а Вам не приходит в голову, что "уже месяц воюете" (и продолжите сражаться) лишь потому, что:

1) кое-кто загодя не озаботился наличием копии программы контроллера на работающую установку, хотя на это ушло бы всего 50 деревянных рублей и час времени, включая время на распайку кабеля к порту программирования контроллера;

2) вместо того, чтобы при выходе ПЛК из строя прибегнуть к помощи специалиста, занимаетесь этим сами, хотя ПЛК Mitsu для Вас явно в новинку;

3) столкнувшись с тем, что программа загружается и работает некорректно, и, в итоге, предприняв попытку обратиться к специалистам, тут на форуме, не прислушиваетесь к тому, что Вам говорят, в течение четырех дней тянете и продолжаете тянуть кота за хвост, хотя за эти самые 4 дня можно сделать очень и очень много.


ответ на 1 вопрос: Установка работала 10 лет и к ней не было вопросов. Я ее не заказывал , не налаживал и не эксплуатировал, и компания поставила данную установку без бэкапа.

ответ на 2 вопрос: Я сам являюсь электронщиком с 20 летним стажем. Занимаюсь подводными телеуправляемыми аппаратами, где стоят всякого рода программируемые контроллеры в частности Plc Allen bradley, которые программируются (как программировать поставщик дает четкие и понятные инструкции). Когда связались с поставщиком после возникшей проблемы, от него были получены четкие и исчерпывающие инструкции по восстановлению ПО в plc. Стал вопрос по кабелю и переходнику с RS232 в 422. Погуглив и покурив форумы собрал текущий комплект для программирования. Со специалистами связывался с тех поддержкой Mitsubishi ru. Перебросили на Ростов (территориально ближе), там с руководителем пообщались на предмет оказания помощи и все свелось к наличию проекта от поставщика. Проект был переслан и стал вопрос об оплате так товарищи запросили не кисло за то, что они проект просто зальют в Plc при этом никаких гарантий, что зальем так и будет работать или не будет.

ответ на 3 вопрос: Я не могу вас понять к чему я не прислушиваюсь? за хвост я не тяну просто помимо этой проблемы еще много дел и за компом приходится сидеть в основном вечерами. Если я что-то упустил важное в ветке форума то не сочтите за назойливость подскажите.

Сообщение отредактировал saninc - 16.06.2018 - 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 16.06.2018 - 14:19
Сообщение #27


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(saninc @ 16.06.2018 - 13:57) *
ответ на 3 вопрос: Я не могу вас понять к чему я не прислушиваюсь? за хвост я не тяну просто помимо этой проблемы еще много дел и за компом приходится сидеть в основном вечерами. Если я что-то упустил важное в ветке форума то не сочтите за назойливость подскажите.


Пожалуйста. Это то. что Вы упустили из нашего диалога:

saninc @ 12.06.2018 - 09:27) *
Произошла ситуация при которой слетела прошивка в FX3u... осуществляется запись в PLC. Однако, при верификации
имеются не совпадения по MAIN, PLC PARAMERT... Был приобретен новый блок FX3u и на нем все одно и тоже.
Помогите понять, что происходит не так (файлы проекта могу переслать на электронку).
PLC запускается, но работает не так как работала до слета прошивки...

inntele @ 12.06.2018 - 12:20) *
Пока не понятно, как такое возможно. Надо "живьём" разбираться, что не так.

inntele @ вчера - 11:49) *
Если имеющаяся программа действительно написана для ряда установок, включающего вашу, то надо сидеть с программой и разбираться, что и как поотключать.

inntele @ вчера - 19:43) *
Это всё, что на данный момент можно сказать про вашу программу. Почему она загружается и запускается некорректно, требует разбирательств с самой программой и удаленного подключения к вашему контроллеру. И это время в изрядном его количестве.

Говоря об этом, я указал ту самую операционную ошибку и причину её появления, по которой далее интересуетесь, а что с нею делать.



Выскажусь касательно Вашего опыта:

И так видно, что определенный бэкграунд для выполнения работы у Вас есть. Но, он, этот самый опыт, повинен был привести к тому, чтобы отказ оборудования был устранен как можно быстрее и безболезненнее. Тогда как вышло ровным счетом наоборот!

Вместо того, чтобы просушить залитый контроллер с помощью вентилятора, разобрали его, отсоединив батарею. В результате, оригинальная программа, даже если имелась возможность её выкачать, безвозвратно утрачена.

Изготовление кабеля для порта программирования требовало всего лишь распайки разъемов DB9F и MiniDIN8, но Вы пошли гораздо более сложным и затратным путем, как по времени, так и в деньгах.


В уже сложившейся ситуации Ваш опыт - это то, что должно содействовать удаленному взаимодействию со специалистом, которому под силу разобраться с проблемой и совместными усилиями, работая в паре, устранить её без выезда этого самого специалиста на объект. Но забесплатно решать ваши проблемы (а они пока что ваши и ничьи другие), конечно же никто не кинется.

Загляните сюда и сюда . Я помог восстановить программы и работоспособность установок, находясь от них за тысячи км. Мои услуги обошлись этим клиентам совсем недорого, даже, можно сказать, дешево.






--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saninc
сообщение 16.06.2018 - 15:08
Сообщение #28


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.06.2018
Из: новоросийск
Пользователь №: 11040



Цитата(inntele @ 16.06.2018 - 15:19) *
Цитата(saninc @ 16.06.2018 - 13:57) *
ответ на 3 вопрос: Я не могу вас понять к чему я не прислушиваюсь? за хвост я не тяну просто помимо этой проблемы еще много дел и за компом приходится сидеть в основном вечерами. Если я что-то упустил важное в ветке форума то не сочтите за назойливость подскажите.


Пожалуйста. Это то. что Вы упустили из нашего диалога:

saninc @ 12.06.2018 - 09:27) *
Произошла ситуация при которой слетела прошивка в FX3u... осуществляется запись в PLC. Однако, при верификации
имеются не совпадения по MAIN, PLC PARAMERT... Был приобретен новый блок FX3u и на нем все одно и тоже.
Помогите понять, что происходит не так (файлы проекта могу переслать на электронку).
PLC запускается, но работает не так как работала до слета прошивки...

inntele @ 12.06.2018 - 12:20) *
Пока не понятно, как такое возможно. Надо "живьём" разбираться, что не так.

inntele @ вчера - 11:49) *
Если имеющаяся программа действительно написана для ряда установок, включающего вашу, то надо сидеть с программой и разбираться, что и как поотключать.

inntele @ вчера - 19:43) *
Это всё, что на данный момент можно сказать про вашу программу. Почему она загружается и запускается некорректно, требует разбирательств с самой программой и удаленного подключения к вашему контроллеру. И это время в изрядном его количестве.

Говоря об этом, я указал ту самую операционную ошибку и причину её появления, по которой далее интересуетесь, а что с нею делать.



Выскажусь касательно Вашего опыта:

И так видно, что определенный бэкграунд для выполнения работы у Вас есть. Но, он, этот самый опыт, повинен был привести к тому, чтобы отказ оборудования был устранен как можно быстрее и безболезненнее. Тогда как вышло ровным счетом наоборот!

Вместо того, чтобы просушить залитый контроллер с помощью вентилятора, разобрали его, отсоединив батарею. В результате, оригинальная программа, даже если имелась возможность её выкачать, безвозвратно утрачена.

Изготовление кабеля для порта программирования требовало всего лишь распайки разъемов DB9F и MiniDIN8, но Вы пошли гораздо более сложным и затратным путем, как по времени, так и в деньгах.


В уже сложившейся ситуации Ваш опыт - это то, что должно содействовать удаленному взаимодействию со специалистом, которому под силу разобраться с проблемой и совместными усилиями, работая в паре, устранить её без выезда этого самого специалиста на объект. Но забесплатно решать ваши проблемы (а они пока что ваши и ничьи другие), конечно же никто не кинется.

Загляните сюда и сюда . Я помог восстановить программы и работоспособность установок, находясь от них за тысячи км. Мои услуги обошлись этим клиентам совсем недорого, даже, можно сказать, дешево.


спасибо за столь развернутый ответ.

Затраты и простои во времени произошли по причине того, что водичка попала на блок питания внутри plc и он бабахнул. Отмыв сажу, отремонтировав бп, включили plc и вылезла ошибка err, связались с поставщиком, получили проект, пробовали программировать по методичке и фиаско. Связались с митсубиши рус. там предположили что, от воды или от бабаха слетела прошивка и возможно повредилась микросхема памяти, поэтому купили новый блок plc и тоже повторилось при программировании.

это лирика.

про вашу поддержку есть ряд уточняющих вопросов:
1 помощь ваша в каком виде (удаленный доступ тим вьюер)?
2 plс находится на объекте (необходимо его снимать?) с блоками расширения на объекте нет интернета, или возможно программирование на столе?
3 или отправить к вам plc для работы с ним и есть в бумажно варианте схема электрическая реализованная поставщиком.
3 по вознаграждению как и сколько?

Сообщение отредактировал saninc - 16.06.2018 - 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 16.06.2018 - 16:00
Сообщение #29


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(saninc @ 16.06.2018 - 16:08) *
про вашу поддержку есть ряд уточняющих вопросов:
1 помощь ваша в каком виде (удаленный доступ тим вьюер)?
2 plс находится на объекте (необходимо его снимать?) с блоками расширения на объекте нет интернета, или возможно программирование на столе?
3 или отправить к вам plc для работы с ним и есть в бумажно варианте схема электрическая реализованная поставщиком.
3 по вознаграждению как и сколько?


Высылать схемы и контроллер - не вариант. Нужно работать непосредственно с установкой, не снимая с неё контроллер и панель оператора. Работать необходимо в паре с человеком, находящимся возле установки, обладающим достаточной квалификацией для такой совместной работы и знающим, как установка должна функционировать. Доколе я работаю практически вслепую, этот человек делает и высылает мне фотоснимки и видеозаписи, поясняя, что в работе установки не так, как должно; осуществляет оперативные переключения.

Для работы используются TeamViewer и Skype. Учитывая вышесказанное, разумно подумать о том, как обеспечить интернет-доступ на самом объекте.

Оплату беру почасовую, обсудить можно в личке. Сам я работаю быстро и не заинтересован в том, чтобы "нагнуть" заказчика работ. Если приходится впустую терять время, разгребая то, что можно было не разгребать, то только по вине самого заказчика, нарушающего договоренности и действующего в обход них: его недобросовестность и "опыт" в очередной раз играют с ним злую шутку и лупят по его же карману!

Поясню, о чем речь. Договорились, что работа будет продолжена в понедельник - монтаж ПЛК должен быть осуществлен под моим наблюдением - я подгоняю под это планы, жду его, а он не выходит на связь. Сам пытаюсь связаться - оказывается он укатил по личным делам, будет завтра. Известить меня счел за труд. Когда назавтра выходит на связь, выясняется, что контроллер уже расключен. И, конечно же, расключен он оказался с ошибками. Вот только чтобы разобраться, где закрался косяк, у нас ушел почти целый день. Целый день, Карл! Вместо 30 минут на безошибочное расключение контроллера!

Сообщение отредактировал inntele - 16.06.2018 - 16:06


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saninc
сообщение 16.06.2018 - 16:54
Сообщение #30


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.06.2018
Из: новоросийск
Пользователь №: 11040



Цитата(inntele @ 16.06.2018 - 17:00) *
Цитата(saninc @ 16.06.2018 - 16:08) *
про вашу поддержку есть ряд уточняющих вопросов:
1 помощь ваша в каком виде (удаленный доступ тим вьюер)?
2 plс находится на объекте (необходимо его снимать?) с блоками расширения на объекте нет интернета, или возможно программирование на столе?
3 или отправить к вам plc для работы с ним и есть в бумажно варианте схема электрическая реализованная поставщиком.
3 по вознаграждению как и сколько?


Высылать схемы и контроллер - не вариант. Нужно работать непосредственно с установкой, не снимая с неё контроллер и панель оператора. Работать необходимо в паре с человеком, находящимся возле установки, обладающим достаточной квалификацией для такой совместной работы и знающим, как установка должна функционировать. Доколе я работаю практически вслепую, этот человек делает и высылает мне фотоснимки и видеозаписи, поясняя, что в работе установки не так, как должно; осуществляет оперативные переключения.

Для работы используются TeamViewer и Skype. Учитывая вышесказанное, разумно подумать о том, как обеспечить интернет-доступ на самом объекте.

Оплату беру почасовую, обсудить можно в личке. Сам я работаю быстро и не заинтересован в том, чтобы "нагнуть" заказчика работ. Если приходится впустую терять время, разгребая то, что можно было не разгребать, то только по вине самого заказчика, нарушающего договоренности и действующего в обход них: его недобросовестность и "опыт" в очередной раз играют с ним злую шутку и лупят по его же карману!

Поясню, о чем речь. Договорились, что работа будет продолжена в понедельник - монтаж ПЛК должен быть осуществлен под моим наблюдением - я подгоняю под это планы, жду его, а он не выходит на связь. Сам пытаюсь связаться - оказывается он укатил по личным делам, будет завтра. Известить меня счел за труд. Когда назавтра выходит на связь, выясняется, что контроллер уже расключен. И, конечно же, расключен он оказался с ошибками. Вот только чтобы разобраться, где закрался косяк, у нас ушел почти целый день. Целый день, Карл! Вместо 30 минут на безошибочное расключение контроллера!


я вас понял .
обсудим выше описанное с руководством и вам сообщим о готовности интернета на объекте и уточниться бы по времени суток удобном для вас.
Вернуться в начало страницы
 