Автор: Илья Алексеев 22.11.2018 - 09:18

Здравствуйте, хочу проверить защиты, реализованные на контроллере Melsec.
Для проверки некоторых из них необходимо, чтобы установка была в работе.
Чтобы не запускать установку, хотел бы это сделать с помощью имитации сигнала "В работе". Но проблема в том, что имитация выполняется только на один цикл, дальше они перезаписываются сигналами с поля.
Работаю с программой GX IEC Developer.
Подскажите можно ли имитировать сигналы на более длительное время?
Спасибо.

С уважением, Илья Алексеев.

Автор: inntele 22.11.2018 - 11:33

Можно ... если профессионально грамотно программы писать. Поищите на здешнем форуме топик, в котором встречается аббревиатура HIL.

Автор: Sergei Troizky 22.11.2018 - 18:25

Не работает тут поиск по словам короче 4-х букв.

Автор: Илья Алексеев 23.11.2018 - 09:44

Цитата(inntele @ 22.11.2018 - 12:33) *
Можно ... если профессионально грамотно программы писать. Поищите на здешнем форуме топик, в котором встречается аббревиатура HIL.


К сожалению не нашел этой темы.
Дело в том, что не я писал программу для контроллера. Программа пришла вместе с установкой. Поэтому стараюсь не вносить изменений в код.
Как вариант думал добавить блоки ИЛИ, в местах, где нужно имитировать, и подать на второй вход ИЛИ константу FALSE. Изменением этой константы добиваться имитации.