поэтому я повторяю его "Здравствуйте всем! Подскажите новичку, имеющему GX Developer 8 , как проверить работу написанной для FX2N программы без контроллера. Подойдёт ли для этого GX Simulator 6? Если подойдёт, то где его взять и сколько он стоит? С нетерпением жду ответов. С уважением, Роман" |
|
|
27.11.2007 - 18:36
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.11.2006 Пользователь №: 775 |
Для теста программы контролера, в GX Developer, необходимо
1. Скомпилировать программу 2. В основном меню выбрать Tools-Start ladder logic test запустится режим мониторинга 3. Правой клавишей «кликаем» на устройстве и выбираем в выпавшем меню «Device test» 4. В появившемся окне можно «мониторить» все наши устройства, битовые, на пример, вкл.\выкл. (FORCE ON \ FORCE OFF), либо «Toggle force». C уважением, Владимир Резник. |
|
|