IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Прошивка контроллера Mitsubishi Electric FX1S. (Proshivka kontrollera FX1S)
AndyM
сообщение 20.06.2007 - 06:18
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.06.2007
Пользователь №: 4296



Dobrogo vremeni sutok!
Proshu pomoch s proshivkoi kontrollera FX1S
Kabel SC-09 ispolzuyu samodelniy, raspaika takaya:
8-pin mini din on PLC DB-9 on PC
1 3
3 5
4 2
Programma dlya proshivki Melsec Medoc 2.41
Proboval na 3-h raznih kompah(i kontroller bral noviy, iz korobki), vse pod WinXP, porti 100% rabochie.
Kogda probuiu zalit proshivku ili poluchit tekuschuiu iz kontrollera, ili sdelat Run\Stop, Medoc govorit Transfer pending i perestaet otvechat.
Help!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergei Troizky
сообщение 20.06.2007 - 16:56
Сообщение #2


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 377
Регистрация: 30.12.2004
Пользователь №: 108



Необходима еще перемычка 2-5 на стороне PLC..

Сообщение отредактировал Sergei Troizky - 7.09.2007 - 18:04


--------------------
Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergei Troizky
сообщение 7.09.2007 - 18:05
Сообщение #3


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 377
Регистрация: 30.12.2004
Пользователь №: 108



...


--------------------
Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LIL
сообщение 10.10.2007 - 12:41
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 6089



Цитата(AndyM @ 20.06.2007 - 06:18) *
Dobrogo vremeni sutok!
Proshu pomoch s proshivkoi kontrollera FX1S
Kabel SC-09 ispolzuyu samodelniy, raspaika takaya:
8-pin mini din on PLC DB-9 on PC
1 3
3 5
4 2
Programma dlya proshivki Melsec Medoc 2.41
Proboval na 3-h raznih kompah(i kontroller bral noviy, iz korobki), vse pod WinXP, porti 100% rabochie.
Kogda probuiu zalit proshivku ili poluchit tekuschuiu iz kontrollera, ili sdelat Run\Stop, Medoc govorit Transfer pending i perestaet otvechat.
Help!

У мелсека FX кабель SC-09 это переходник с RS-232 на RS-485. просто комп к нему не цепляется