DIMSI
сообщение 14.05.2007 - 10:45
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.05.2007
Пользователь №: 3940



Всем привет. Недавно встала задача переделать мозги для FX 2n. Изначальный код был составлен в FX GP win. Хотел переписать аналог на GX IEC Developer 7/0/1. Он , сволоч, ругается на адреса для типа "D", с номерами выше , чем D511. Хотя в начальном коде полно адресов D c номерами выше, чем 990 и т.д. Че делать - ни зинаю... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimVar
сообщение 14.05.2007 - 15:51
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 25.08.2005
Пользователь №: 182



По умолчанию в проектах IEC developera область D512-999 используется в системных целях.
Можешь сдвинуть эту область глубже в неиспользуемую зону.
Extras->Options->System variables->Word range
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DIMSI
сообщение 24.05.2007 - 08:46
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.05.2007
Пользователь №: 3940



Да, проблема была в диапазоне адресов. Спасибо. Разобрался