Картина такая:

GX IEC Developer 7.03;
Написанный ранее проект;
Настраиваю соединение через FX3U-ENET, подключаюсь к контроллеру, заливаю проект - нет проблем!
Включаю режим мониторинга, вижу состояния переменных - нет проблем!

Пытаюсь изменить значение ЛЮБОЙ переменной - вылезает окно "Cannot communicate with PLC. Execute again after checking the connection with the PLC",
после чего контроллер отваливается.

Связь удается восстановить открыв проект заново.



Подозреваю, что случилось все после отката Винды и перестановки Девелопера. При чем раньше все работало.

Сталкивался кто с такой фигнёй?
Или может на какие мысли наводит?

Сообщение отредактировал freesim - 10.11.2009 - 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
morozenko
сообщение 5.03.2010 - 21:33
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.03.2010
Пользователь №: 9263



Цитата(freesim @ 10.11.2009 - 11:15) *
Картина такая:

GX IEC Developer 7.03;
Написанный ранее проект;
Настраиваю соединение через FX3U-ENET, подключаюсь к контроллеру, заливаю проект - нет проблем!
Включаю режим мониторинга, вижу состояния переменных - нет проблем!

Пытаюсь изменить значение ЛЮБОЙ переменной - вылезает окно "Cannot communicate with PLC. Execute again after checking the connection with the PLC",
после чего контроллер отваливается.

Связь удается восстановить открыв проект заново.



Подозреваю, что случилось все после отката Винды и перестановки Девелопера. При чем раньше все работало.

Сталкивался кто с такой фигнёй?
Или может на какие мысли наводит?

Здравствуйте!
Таже проблема!
Как ее решили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m_by
сообщение 9.03.2010 - 15:32
Сообщение #3


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



Адрес переменной (которую пытаетесь изменить) динамический, или ручками назначили?
GX IEC Developer 7.03 не использую, но когда его изучал такой проблемы не возникло (по привычке, все адреса переменных назначал сам).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
morozenko
сообщение 10.03.2010 - 11:19
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.03.2010
Пользователь №: 9263



Проблема решилась заменой антивируса. Стоял NOD32
Вернуться в начало страницы
 