IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Номинальная мощность преобразователя частоты FRF-740 Mitsubishi Electric, в разных доках разная
AndreyVN
сообщение 6.12.2005 - 12:05
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 23.06.2005
Пользователь №: 158



Всем привет!

Собираемся установить ЧРП на насосную станцию с номинальной мощностью двигателя 90 кВт. На сайте Электростиля подобрали частотник FR-F740-01800-EC, который по таблице: http://www.elektrostyle.ru/Rus/Katalog/Avt...740/FR-F740.htm
имеет номинальную мощность 90 кВт, при 120% перегрузке.

Потом скачали английскую документацию (FR-F740_158047.pdf) и немного обалдели, эта модель в их таблице (p.8) соответствует номинальной мощности 75 кВт. Соответственно, 90 кВт это и есть 120% перегрузка, которую частотник должен держать где-то 60 сек, а потом "крякнуть".

Как мы догадываемся, это несоответствие вызвано особенностью работы двигателя при управлении насосом. Т.е. насос не должен выходить на потребление номинальной мощности 90 кВт.

Если наша догадка верна, то где можно найти техническое обоснование использования частотника с номиналом 75 кВт для управления насосом с номиналом 90 кВт?
Если мы не правы, то как понимать таблицу на сайте, в которой приведены только 2 режима работы ЧРП - 120% перегрузки и 150% перегрузки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor
сообщение 7.12.2005 - 16:40
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 15.07.2005
Пользователь №: 169



Здравствуйте!
Дело в том , что насосы (как и вентиляторы) обладают квадратичной зависимостью потребляемой мощности от частоты вращения двигателя , который приводит в действие этот насос(или вентилятор). То есть при
уменьшении частоты всего на 10% потребляемая мощность уменьшается
более чем на 20%, и при пуске даже на номинальной частоте не возникает
таких больших пусковых моментов как , например , на конвейерных
линиях. Это позволяет применять преобразователи частоты мощностью на
ступень меньше, чем номинальная мощность двигателя(как в вашем
случае(кстати преобразователи частоты серии FR-F740 оптимизированы на
работу именно с такого рода нагрузками).


--------------------
Власов Виктор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyVN
сообщение 9.12.2005 - 10:10
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 23.06.2005
Пользователь №: 158



Виктор, спасибо за ответ!

Действительно, мы нашли ссылки на использование частотников "на ступеньку ниже" для управления насосами.

К стати, получается, что возможностью частотника повышать частоту я не могу пользоваться из-за той-же нелинейной зависимости мощности от частоты - сразу вылезу за допустимую мощность частотника.

Еще, хочу напомнить, что мы никак не можем найти описание протокола обмена FR-F740 по сети RS-485. (ModbusRTU, Mitsubishi Inverter protocol, или как там его).

Андрей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему