sysenter
сообщение 4.05.2009 - 23:23
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.05.2009
Пользователь №: 9099



Здравствуйте, у меня задача по разработке АСУ на базе PLC семейства Melsec FX2N.
Т.к. я раньше занимался многими PLC (Modicon,Fuji,Fatek,Omron и т.д.) и ЧРП и сервосистемами (Altivar,KEB,Omron,Fuji,Hitachi и т.д)
но Mitsubishi еще не приходилось, на фирме я человек новый задача поставлена жесткая по срокам, опыта работы с этими PLC вообще нет
а работу в период кризиса хочется удержать, прошу ответить на следующие вопросы, касающиеся начала работы "с нуля".

Постановка задачи:
Мне достался от предшественника выбранный им набор оборудования:
PLC FX2N-64MR, FX2N-4AD, FX2N-232IF, FX0N-485ADP + блок питания 24VDC;
ЧРП: A500 FR-A540-11k-EC, E500 FR-E540-7.5k-EC всего 4 шт.
PCI -карточка MOXA CP-132
Задача что бы все это работало в единой системе, желательно по интерфейсу (на край сделаю по дискретике, без отображения задания приводов),
но должна быть связь с возможностью управления/отображения в реальном времени с ПК (софт напишу сам-не проблема, scada-слишком громоздко
и денег стоит.)
Кабелей нет, софта нет, проекта нет. В общем больше ничего нет, в т.ч. времени (придеться все изучать по ходу работы).

Вопросы:
1. Можно ли использовать модуль FX2N-232IF для связи с ПК (программирование)? (если нет -то как иначе, если да то какой кабель нужен для связи);
2. Какое ПО для программирования лучше использовать, есть ли бесплатное?
3. Существуют ли бесплатные драйвера/dll для связи своего ПО на ПК с PLC (OPC за 700-800$ уже видел)?
4. Возможно ли управлять, считывать информацию по интерфейсу RS485/422 с приводов Mitsubishi A500 FR-A540 и E500 FR-E540? Что для этого нужно?
Буду признателен за помощь.


--------------------
увольте админа этого форума
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
KAZAH
сообщение 12.11.2010 - 13:15
Сообщение #2


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



поставьте 232 бэдшку, спаяйте кабель нуль модемный и можете софтом для программирования смотреть что твориться в контроллере.можно канеш и 485 бэдшкой работать но нужен будет преобразователь 485-232 и в проге сделать кое какие изменения.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naimen
сообщение 21.05.2017 - 12:09
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.05.2017
Из: Питер
Пользователь №: 10875



Цитата(KAZAH @ 12.11.2010 - 13:15) *
поставьте 232 бэдшку, спаяйте кабель нуль модемный и можете софтом для программирования смотреть что твориться в контроллере.можно канеш и 485 бэдшкой работать но нужен будет преобразователь 485-232 и в проге сделать кое какие изменения.

Здравствуйте, не подскажите пожалуйста, как можно в GX Configurator DP настроить модуль FX2N-32DP-IF, вроде все делаю по мануалу, но что то не работает. Короче со стороны мастера у меня стоит FX3U-64DP, на удаленной станций (FX2N-32DP-IF), подсоединены модуля FX2N-16EX, FX2n-16EYR и FX2N-4AD. В настройках GX configurator выбираю станцию FX2N modular station V2.10 в нем добавляю 8 bit input x2, 8 bit output x2 и FX2N-4AD INTEL (short. cfg.), после записи 64dp error горит run мигает, со стороны 32DP-IF, BF красным. Хотя если убрать модуль FX2N-4AD и настроить просто входы выхода, то все работает отлично. Помогите с конфигурацией пожалуйста.
Прикрепленный файл  dp.jpg ( 72.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Прикрепленный файл  dp2.jpg ( 66.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naimen
сообщение 21.05.2017 - 13:01
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.05.2017
Из: Питер
Пользователь №: 10875



Цитата(naimen @ 21.05.2017 - 12:09) *
Цитата(KAZAH @ 12.11.2010 - 13:15) *
поставьте 232 бэдшку, спаяйте кабель нуль модемный и можете софтом для программирования смотреть что твориться в контроллере.можно канеш и 485 бэдшкой работать но нужен будет преобразователь 485-232 и в проге сделать кое какие изменения.

Здравствуйте, не подскажите пожалуйста, как можно в GX Configurator DP настроить модуль FX2N-32DP-IF, вроде все делаю по мануалу, но что то не работает. Короче со стороны мастера у меня стоит FX3U-64DP, на удаленной станций (FX2N-32DP-IF), подсоединены модуля FX2N-16EX, FX2n-16EYR и FX2N-4AD. В настройках GX configurator выбираю станцию FX2N modular station V2.10 в нем добавляю 8 bit input x2, 8 bit output x2 и FX2N-4AD INTEL (short. cfg.), после записи 64dp error горит run мигает, со стороны 32DP-IF, BF красным. Хотя если убрать модуль FX2N-4AD и настроить просто входы выхода, то все работает отлично. Помогите с конфигурацией пожалуйста.
Прикрепленный файл  dp.jpg ( 72.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Прикрепленный файл  dp2.jpg ( 66.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


Все сам разобрался, нашел в мануале In configuring 32DP-IF GSD file, first assign special function blocks, second extension I/O
units/blocks’ input data, and finally extension I/O units/blocks’ output data. If the parameter
in DP-master is not the same as an actual configuration, the 32DP-IF will not operate
correctly.
Т.е нужно сперва специальный блок выставить в моем случае FX2N-4AD, потом FX2N-16EX, затем FX2N-16EYR.