Автор: Akr 4.02.2005 - 10:59

1) как подключть токовую петлю ч ЧП (в частности что подавать на клему 10)
2) Какие параметры задать чтоб сделать простую систему слежения с входом 4-20мА
3) нужно-kn ставить какие-нибуть премычки для этого
заранее благодарен

Автор: YerasovAV 4.02.2005 - 17:00

1) Клемма 10 этого преобразователя частоты (ПЧ) - выход опорного напряжение + 5В для внешнего потенциометра, и подавать на нее ничего не нужно.
2, 3) Описание, как построить подчиненное рег. на этом ПЧ, есть на стр. 119 http://www.elektrostyle.ru/Rus/pdf/p500a_glav4.pdf (это докум. на FRA, но там все похоже).

Если есть вопросы, звоните (095) 514-93-16 (17) Ерасов Александр, буду после 14.02.05.