Автор: -AAA- 18.05.2007 - 11:05

Всем привет.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, возможен ли ремонт контроллера FX1N-40MR-DS (релейные выходы, питание 24 В постоянного тока) после такой наприятности.
-------------------
Выход 24 В сервисного источника питания был замкнут накоротко.
-------------------
После этого контроллер перестал подавать признаки жизни.

------------------------------
И вообще, буду благодарен за любую инфу или ссылки по темам:
- внутреннее устройство контроллеров Mitsubishi серии (или семейства?) FX;
- неисправности и ремонт контроллеров Mitsubishi FX.
А то в Hardware manual`ах как-то не очень подробно это все описано.

Автор: Vladimir R 3.08.2007 - 10:19

Цитата(-AAA- @ 18.05.2007 - 12:05) *

Всем привет.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, возможен ли ремонт контроллера FX1N-40MR-DS (релейные выходы, питание 24 В постоянного тока) после такой наприятности.
-------------------
Выход 24 В сервисного источника питания был замкнут накоротко.
-------------------
После этого контроллер перестал подавать признаки жизни.

------------------------------
И вообще, буду благодарен за любую инфу или ссылки по темам:
- внутреннее устройство контроллеров Mitsubishi серии (или семейства?) FX;
- неисправности и ремонт контроллеров Mitsubishi FX.
А то в Hardware manual`ах как-то не очень подробно это все описано.


Инфа по начинке только у "сервисменов", незнаю как с ремонтом ВИПа в FX, и вот FR-S дешевле новый купить с гарантией чем отремонтировать сгоревший разница то всего процентов 15-20

Автор: slesar 7.08.2012 - 23:59

Цитата(Vladimir R @ 3.08.2007 - 10:19) *
Цитата(-AAA- @ 18.05.2007 - 12:05) *

Всем привет.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, возможен ли ремонт контроллера FX1N-40MR-DS (релейные выходы, питание 24 В постоянного тока) после такой наприятности.
-------------------
Выход 24 В сервисного источника питания был замкнут накоротко.
-------------------
После этого контроллер перестал подавать признаки жизни.

------------------------------
И вообще, буду благодарен за любую инфу или ссылки по темам:
- внутреннее устройство контроллеров Mitsubishi серии (или семейства?) FX;
- неисправности и ремонт контроллеров Mitsubishi FX.
А то в Hardware manual`ах как-то не очень подробно это все описано.


Инфа по начинке только у "сервисменов", незнаю как с ремонтом ВИПа в FX, и вот FR-S дешевле новый купить с гарантией чем отремонтировать сгоревший разница то всего процентов 15-20

Аналогичная ситуация. Часто выходит из строя указанный контроллер. Предохранитель на плате внутри выгорает. С чем это может быть связано ?

Автор: alex40letov 21.12.2012 - 17:48

Летит предохранитель на нижней плате (БП)? Можно по питанию защитить его каким-нибудь металло-оксидным варистором, причина в скачках питающего напряжения (чаще всего по ночам).

Лечить плату БП в этом контроллере особого смысла нет - новая стоит около 60 евро. Если не лень, можно проверить целостность обратного диода, через который 24В попадают на плату входов/выходов, насколько я помню - RL2Z, расположенный в верхнем левом углу платы БП. К сожалению, у меня сейчас нет в руках такой платы, чтобы подсказать точнее sad.gif

"и вот FR-S дешевле новый купить" - частотники серии S500 официально не ремонтопригодны, также, как и новые D700. Именно за счет этого удалось сделать их такими дешевыми. Мозги еще можно поменять, взяв их из хлама, но если что-то с силой - сразу в помойку.

Автор: pavalevlad 3.03.2013 - 21:04

Набросал схему блока питания ПЛК FX1N-40MT-DSS.
С ней ремонт попроще будет.Мне помогло.
При обнаружение несоответствий(ошибок) в схеме прошу сообщить.
Проверю по плате и исправлю.
Лучше без поломок,но всякое бывает. Может пригодится кому.
 __FX1N_.pdf ( 109.4 килобайт ) : 148

Автор: pavalevlad 4.04.2013 - 14:31

Подготовил схему платы входов/выходов ПЛК FX1N-40MT-DSS (пока только на бумаге).
Столкнулся с проблемой поиска документации на контроллер CG46842-107(на плате подписан MBCG46842 или бывает MB622E48).
http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201205/159065_20120530848.JPG
Нужна распиновка.
Если кто натыкался,подскажите где копать.

Автор: CanceR 19.01.2016 - 14:22

Приветствую. Имеется пара микросхем MB622E48 от рабочего контроллера Mitsubishi FX3U, а также реле 24в (много). Пишите. Отдам почти даром.

Автор: predpro 30.12.2017 - 09:07

Цитата(alex40letov @ 21.12.2012 - 18:48) *
Летит предохранитель на нижней плате (БП)? Можно по питанию защитить его каким-нибудь металло-оксидным варистором, причина в скачках питающего напряжения (чаще всего по ночам).

Лечить плату БП в этом контроллере особого смысла нет - новая стоит около 60 евро. Если не лень, можно проверить целостность обратного диода, через который 24В попадают на плату входов/выходов, насколько я помню - RL2Z, расположенный в верхнем левом углу платы БП. К сожалению, у меня сейчас нет в руках такой платы, чтобы подсказать точнее sad.gif

"и вот FR-S дешевле новый купить" - частотники серии S500 официально не ремонтопригодны, также, как и новые D700. Именно за счет этого удалось сделать их такими дешевыми. Мозги еще можно поменять, взяв их из хлама, но если что-то с силой - сразу в помойку.


Тут сложный случай делали http://ksistems.ru/uslugi/remont-kontrollera-fx1n-40mr-001.html