Автор: Dani90 2.12.2016 - 14:43
Приветствую всех! Помогите как подобрать энкодер для частотника FR-A840-01800-2-60. (Inverter AC; Pn: 45-90kW; 3x380-500V;In max: 180A;(55kW; 110A); IP00). Частотник для управления анодной печью. Как и откуда подбтрать экодеры на этот ПЧ.
FR-A8TP (Incremental Encoder Feedback Terminal Block for FR-A800) вот этот подойдет? или FR-A8AP (Incremental Encoder Feedback for FR-A800) в чем разница?
Автор: Dani90 3.12.2016 - 14:14
Помогите пожалуйста! Срочно нужно!
Автор: pijama_sem 23.12.2016 - 10:52
Цитата(Dani90 @ 2.12.2016 - 15:43)
Приветствую всех! Помогите как подобрать энкодер для частотника FR-A840-01800-2-60. (Inverter AC; Pn: 45-90kW; 3x380-500V;In max: 180A;(55kW; 110A); IP00). Частотник для управления анодной печью. Как и откуда подбтрать экодеры на этот ПЧ.
FR-A8TP (Incremental Encoder Feedback Terminal Block for FR-A800) вот этот подойдет? или FR-A8AP (Incremental Encoder Feedback for FR-A800) в чем разница?
Вам нужна плата FR-A8AP; FR-A8TP используется для подключения второго энкодера
Автор: OG3 30.03.2018 - 18:13
Цитата(Dani90 @ 3.12.2016 - 13:14)
Помогите пожалуйста! Срочно нужно!
любой инкрементальный энкодер, лучше с входным сигналом в виде токовой петли чтобы подключить A+, A-, B+, B- (если позиционирование использовать не будете - то бе Z метки).на 5 В.
импульсы от 1000 до 4096 имп на оборот. (чем больше тем точнее скорость и больше диапазон регулирования).
остальные параметры энкодера - только по механической части как прикрутить и закрепить с валом.