IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> соблюдение ЭМС при подключении преобразователя частоты FR-A-540-EC-15k Mitsubishi Electric
Gamer
сообщение 12.06.2004 - 11:50
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.06.2004
Пользователь №: 23



хотелось бы узнать стандартные рекомендации по выполнению требований по ЭМС при подключении преобразователя частоты FR-A-540-EC-15k
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YerasovAV
сообщение 22.06.2004 - 12:24
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 26.04.2004
Пользователь №: 5



Цитирую по техническому каталогу "Для выполнения требований стандарта электромагнитной совместимости, описанных в европейских директивах EMC, для инверторов FR-A 500 разработаны специальные фильтры. Однако для полного удовлетворения требований ЕМС установка данных фильтров должна сопровождаться соответствующим правильным мрнтажем и подключением инвертора. И т.д." См. стр. 27 вверху справа по ссылке http://www.elektrostyle.ru/Rus/pdf/FR-A500...at_2002_RUS.pdf

Для соблюдения директив EMC вместе с преобразователя частоты (ПЧ) FR-A-540-EC-15k следует применять фильтр FFR-A540-50A-SF100, который обеспечивает соответствие ПЧ стандарту EN55011A при длине кабеля двигателя до 100 м или стандарту EN55022B при длине кабеля двигателя до 20 м.