Как можно согласовать уровни сигнала с энкодера (TTL) и бинарных входов контроллера?
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 ![]() |
Лучше всего взять энкодер с HTL сигналами. В Вашем же случае лучше всего использовать повторитель лог. сигналов с открытым коллектором на выходе.
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.05.2004 Пользователь №: 15 ![]() |
Прошу так же написать, какой тип контроллера Вы хотите использовать?
В случае использования контроллеров серии FX... можно использовать один из "первых" входов , в случае использования FX1N или FX2N 2 входа с частотой счета до 60 КГц или 4 входа частотой счета до 10 КГц. |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.03.2005 Из: Волгоград Пользователь №: 127 ![]() |
FX1N
Идея была в использовани энкодера(24В) и датчика линейных перемещений (5В). По предварительным расчетам придется использовать счетный модуль FX2N-1HC. Так что вопрос снят. P.S. Нашел (на зарубежных сайтах, у нас их может не быть) специальные конверторы HTL-TTL для энкодеров: PU 202, HEAG 151 - с четырьмя фазами. |
|
|
![]() ![]() |
![]() |