Weintek+FR-D700 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Weintek+FR-D700 |
25.05.2018 - 13:39
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 |
Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, как подружить(управлять) частотником FR-D700 с панели оператора Weintek 8071iE по RS 485 (2 провода), используя
протокол Modbus RTU ( Zero-Based Addressing)? Нигде не могу найти адресацию параметров ПЧ(FR-D700) для Modbus! |
|
|
1.06.2018 - 07:25
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 |
Прам. 59 установлен - 0(Multi-speed setting), т.к. используется в программе 2 скорости.
Па р. 77 установил - 2(Parameter write is enabled in any operationmode regardless of operation status.) пар. 79 -4 пар. 338 - 1 пар. 339-2 пар.340 -2 Сообщение отредактировал iteng - 1.06.2018 - 10:35 |
|
|
1.06.2018 - 12:51
Сообщение
#3
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Прам. 59 установлен - 0(Multi-speed setting), т.к. используется в программе 2 скорости. Па р. 77 установил - 2(Parameter write is enabled in any operationmode regardless of operation status.) пар. 79 -4 пар. 338 - 1 пар. 339-2 пар.340 -2 Страницу 170 Вы не посмотрели( Последний вариант. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|