carga2
сообщение 15.01.2018 - 19:27
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 15.01.2018
Пользователь №: 10971



У нас на производстве установлены несколько контроллеров FX1N-60MR. Нам необходимо отобразить содержимое их регистров данных в SCADA системе. Если смотреть каталоги продукции, то есть несколько решений - либо установить в слот дополнительного оборудования интерфейсный адаптер FX1N-CNV-BD и подключить к нему коммуникационный адаптер FX2NC-ENET-ADP, но при этом возникает вопрос - какой протокол используется?, либо установить в слот дополнительного оборудования интерфейсный адаптер FX1N-CNV-BD и подключить к нему коммуникационный модуль FX2NC-485ADP, но при этом возникает тот же вопрос - какой протокол используется? Надо ли в обоих случаях изменять код программы в ПЛК, надо ли при этом конфигурировать доп. модули? Какие типовые решения данной задачи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
m_by
сообщение 16.01.2018 - 09:39
Сообщение #2


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



FX2NC-ENET-ADP
протокол ethernet
этот модуль получает настройки из памяти контроллера при старте
или заполнить необходимую область программно
или записать напрямую в область памяти необходимые настройки
в любом случае потребуется подключение к контроллеру


FX2NC-485ADP - не сталкивался непосредственно для обмена с SCADA,
для обмена с частотными приводами в программе нужно писать обмен (запись, чтение)
протокол rs485

Посмотрите в сторону адаптера или модуля rs232,
дальность кабеля связи до 15м, если без повторителя,
может есть возможность поставить ПК с обменом в непосредственной близости,
в контроллере ничего настраивать не требуется, будет сразу доступ к памяти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VAL_64
сообщение 16.01.2018 - 11:06
Сообщение #3


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 21.01.2017
Пользователь №: 10799



Цитата(m_by @ 16.01.2018 - 10:39) *
может есть возможность поставить ПК с обменом в непосредственной близости,
в контроллере ничего настраивать не требуется, будет сразу доступ к памяти.

Тоже заинтересовало, а с ПК как все это организовать не разжуете по подробнее.
Панели пока нет.