Подскажите как вывести на выводы YH+. YS+ счётчика частоту полученную после деления чего то у меня не чего не получилось.
Первый раз занимаюсь с FX2n-1HC. Фото РКСа прилагаю.
Пользовался брошюрой к модулю. Система выглядит так, базовый модуль FX3u-16M и счётчик FX2n-1HC.
Временная конструкция ставится в замен счётчика H2u на станке стоит базовый блок FX3g к нему FX2n-1HC не установить этот PLC его не поддерживает.
Но ведь по пдф выводы YH+. YS+ - это не быстрые выхода. А хардварный и софтварный выход сравнения после достежения счетчиком определенного числа. У вас нет числа с которым сравнивать т.к. они в 12-15 BFM находятся. Как только текущее число на высокоскоростных входах достигнет числа в 12-13 BFM включится YH выход. И еще в 4 BFM надо разрешить чтобы эти выхода работали - у вас это по маркеру 200 делается.
И что-то ничего не нашел по H2u , только плк Inovance...
Спасибо за ответ. Поступил простым дедовским способом. Слепил делители на К155ИЕ8 и АОТ128 разделил на 8 и всё поехало.
H2u про этого китайского зверя тоже ни чего не нашёл.
Всем удачи.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)