IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Замена FX2N на FX3U, нужна помощь !!
frankenstein
сообщение 19.10.2013 - 17:05
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 19.10.2013
Пользователь №: 10140



Доброго времени суток всем профи !! Я начинающей в этой области и столкнулся вот с такой проблемой - на рОботе стоит контролер FX2N-80mr + панель HMI (beijer HITECH PWC6800 ) + ICP DAS I7018 ( через адаптер FX2N-485-BD протокол DCON ) , на данный момент есть задача поменять контролер на FX3U + FX3U-485-BD ( для организации 485 интерфейса ) . Программу слил , конфигурацию тоже слил и установил в FX3U , работает всё кроме контроля температуры которая была организованна через ISP DAC I7018 . Я так понимаю - что бы их снюхать друг с другом необходимо FX3U научить через 485 интерфейс общаться на DCON. Подскажите каким образом мне это сделать , возможно ли мне слить эти дрова с FX2N ? Заранее спс .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 19.10.2013 - 18:18
Сообщение #2


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



ник у вас классный rolleyes.gif по поводу 485 интерфейса-надо посмотреть в старой проге коммуникационные параметры связи с ICPDAS и выставить для бэдшки.важна скорость, чётность, количество бит стопа.обратите внимание какая схема соединения (2ч или 4ч проводная тут есть особенности).дрова никакие не сливаются .их просто нет.тут тока несоотвествие настроек бдэшки.ещё как вариант вам не даёт работать регистр D8120.это известный косяк.сия тема уже обсуждалась на форуме.как апофеоз выложить прогу посмотрим НО ЭТО ПОСЛЕ ТОГО КАК ВСЁ ПРОВЕРИТЕ О ЧЁМ ГООВОРИМ.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frankenstein
сообщение 19.10.2013 - 19:15
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 19.10.2013
Пользователь №: 10140



Цитата(KAZAH @ 19.10.2013 - 18:18) *
ник у вас классный rolleyes.gif по поводу 485 интерфейса-надо посмотреть в старой проге коммуникационные параметры связи с ICPDAS и выставить для бэдшки.важна скорость, чётность, количество бит стопа.обратите внимание какая схема соединения (2ч или 4ч проводная тут есть особенности).дрова никакие не сливаются .их просто нет.тут тока несоотвествие настроек бдэшки.ещё как вариант вам не даёт работать регистр D8120.это известный косяк.сия тема уже обсуждалась на форуме.как апофеоз выложить прогу посмотрим НО ЭТО ПОСЛЕ ТОГО КАК ВСЁ ПРОВЕРИТЕ О ЧЁМ ГООВОРИМ.

Ок , всё проверю ещё раз ( много что прочёл пока ждал ответа ) . Завтра выложу результаты .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frankenstein
сообщение 20.10.2013 - 15:37
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 19.10.2013
Пользователь №: 10140



Значение регистра D8120 у меня в программе H0C81 , относительно конфигурации ICP DAS всё правильно ( 8,N,1,9600 ) . Светодиоды RD SD мигают одновременно но слишком часто ( относительно FX2N ) . У ICP DAS интерфейс 2п ( Y data+ ,G data - ) , у меня подключено Y data + на RDA и G data- на RDB , не исключаю что именно в этом есть проблема .......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 20.10.2013 - 16:19
Сообщение #5


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



на бэдэшке соедините RDA+SDA,SDB+RDB И НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОВЯЗАТЬ ОБЩИЙ


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frankenstein
сообщение 20.10.2013 - 17:01
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 19.10.2013
Пользователь №: 10140



Цитата(KAZAH @ 20.10.2013 - 16:19) *
на бэдэшке соедините RDA+SDA,SDB+RDB И НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОВЯЗАТЬ ОБЩИЙ

Всё именно так и сделал . Где нибудь в GX Developer можно увидеть лог работы через BD ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 20.10.2013 - 19:35
Сообщение #7


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



нет таких средств в софте тока сторонними сниферами.вы уверены что полярность верно выбрали?попробуйте ещё откинуть общий провод т.е получится 2х проводка.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frankenstein
сообщение 20.10.2013 - 19:46
Сообщение #8


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 19.10.2013
Пользователь №: 10140



Цитата(KAZAH @ 20.10.2013 - 19:35) *
нет таких средств в софте тока сторонними сниферами.вы уверены что полярность верно выбрали?попробуйте ещё откинуть общий провод т.е получится 2х проводка.

Пробывал откидывать (( нет результата . У меня в старом контролере не было конфигурации вообще никакой , работало по умолчанию .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 20.10.2013 - 20:00
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(frankenstein @ 20.10.2013 - 21:46) *
Цитата(KAZAH @ 20.10.2013 - 19:35) *
нет таких средств в софте тока сторонними сниферами.вы уверены что полярность верно выбрали?попробуйте ещё откинуть общий провод т.е получится 2х проводка.

Пробывал откидывать (( нет результата . У меня в старом контролере не было конфигурации вообще никакой , работало по умолчанию .


С полярностью подключения проблем быть не должно. И с программой тоже, потому что замена FX2N на FX3U у Вас один-к-одному. Проблему следует искать в PLC-параметрах. Вы их со старого ПЛК выгружали? В новый загружали (после смены типа контроллера в пакете)? Питание с контроллера после загрузки параметров снимали и подавали на контроллер заново?


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frankenstein
сообщение 20.10.2013 - 20:06
Сообщение #10


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 19.10.2013
Пользователь №: 10140



Цитата(inntele @ 20.10.2013 - 20:00) *
Цитата(frankenstein @ 20.10.2013 - 21:46) *
Цитата(KAZAH @ 20.10.2013 - 19:35) *
нет таких средств в софте тока сторонними сниферами.вы уверены что полярность верно выбрали?попробуйте ещё откинуть общий провод т.е получится 2х проводка.

Пробывал откидывать (( нет результата . У меня в старом контролере не было конфигурации вообще никакой , работало по умолчанию .


С полярностью подключения проблем быть не должно. И с программой тоже, потому что замена FX2N на FX3U у Вас один-к-одному. Проблему следует искать в PLC-параметрах. Вы их со старого ПЛК выгружали? В новый загружали (после смены типа контроллера в пакете)? Питание с контроллера после загрузки параметров снимали и подавали на контроллер заново?

Да выгружал со старого PLC параметры , загружал в новый , сосбственно там нечего было загружать - PLC System (2) оба канала были без галочки . С питанием конечно ещё раз попробую .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 20.10.2013 - 20:17
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(frankenstein @ 20.10.2013 - 22:06) *
Цитата(inntele @ 20.10.2013 - 20:00) *
Цитата(frankenstein @ 20.10.2013 - 21:46) *
Цитата(KAZAH @ 20.10.2013 - 19:35) *
нет таких средств в софте тока сторонними сниферами.вы уверены что полярность верно выбрали?попробуйте ещё откинуть общий провод т.е получится 2х проводка.

Пробывал откидывать (( нет результата . У меня в старом контролере не было конфигурации вообще никакой , работало по умолчанию .


С полярностью подключения проблем быть не должно. И с программой тоже, потому что замена FX2N на FX3U у Вас один-к-одному. Проблему следует искать в PLC-параметрах. Вы их со старого ПЛК выгружали? В новый загружали (после смены типа контроллера в пакете)? Питание с контроллера после загрузки параметров снимали и подавали на контроллер заново?

Да выгружал со старого PLC параметры , загружал в новый , сосбственно там нечего было загружать - PLC System (2) оба канала были без галочки . С питанием конечно ещё раз попробую .


В таком случае остается только снятие-подача питания для вступления в силу перезаписанных параметров. По завершению этой процедуры связь обязана заработать.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frankenstein
сообщение 20.10.2013 - 20:37
Сообщение #12


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 19.10.2013
Пользователь №: 10140



Нет , не помогает (( . Вышлю в личку софт вам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frankenstein
сообщение 20.10.2013 - 20:42
Сообщение #13


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 19.10.2013
Пользователь №: 10140



Нет не выходит , не получается ((( Не видит панель HITECH температуру от I7018 ..... Не могу выложить софт , скиньте личку сою кто в теме .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 20.10.2013 - 20:55
Сообщение #14


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



давайте дяденька сначала.как включены панель и ICPDAS.есть ли ещё что то кроме бэдэшки для коммуникаций.если у вас сетка на 485м интерфейсе то какие скорости и т.д .пишите не стисняйтесь.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 20.10.2013 - 20:58
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Адрес электронки можете найти здесь Но, честно говоря, непонятно, что поможет вскрыть просмотр программы в вашем конкретном случае.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 18.04.2024 - 16:23