Беру пример из Modbus_Training_2010.03.24 папка 03_FX3U-232ADP-MB, FX3U-485ADP-MB, пример ModbusFX3UMasterADP_MB_V100 для работы с эти модулем. Зашиваю его в контроллер, контроллер выдает ошибку, хотя проект компилируется правильно. Почему так?
|
|
|
12.08.2010 - 09:14
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
А какую ошибку?
Это может быть и деление на ноль, и выход за границы памяти ... |
|
|
12.08.2010 - 09:40
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.07.2010 Пользователь №: 9383 |
Конфигурация: FX3U-16MR/ES, FX3U-232-BD, FX3U485ADP-MB
Вот митсубисовский пример, который не работает. FX_Series___Modbus_RTU__1___ModbusFX3UMasterADP_MB_V100.zip ( 945.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 После загрузки этого ихнего примера в их контроллер на индикаторе контроллера можно увидеть ошибку ErrorCheck M8065 Grammer error error code 6506 |
|
|
12.08.2010 - 09:59
Сообщение
#4
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51997 вам дали совет.если не работали с этими контроллерами сами не разберетесь.тем более протокол не простой с точки зрения реализации.тем паче что не можете готовый пример разобрать и запустить.по поводу ошибок читайте мануалы там все разжевано.
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
12.08.2010 - 10:17
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.07.2010 Пользователь №: 9383 |
Я уже все настройки перепробовал, да они и в проекте должны были быть правильно выставлены. Дан то готовый проект в пример.
|
|
|
12.08.2010 - 10:38
Сообщение
#6
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
вы зря упорствуете.конфиг железа у вас и в примере разный.на это вам указали.поменяйте FX3U-232BD на FX3U-CNV-BD и посмотрите результат.
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
12.08.2010 - 11:22
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.07.2010 Пользователь №: 9383 |
Я не знаю где посмотреть конфиг железа в программе, подскажите. Модуля FX3U-CNV-BD у меня нет.
Пример написан для 2 канала. Модуль FX3U-232BD стоит ближе к контроллеру значит, он стал на первом канале. Соответственно FX3U-485-ADP-MB стал на втором канале, значит все правильно. Я даже пробовал в программе менять блок второго канала на первый, всеравно не помогло |
|
|
12.08.2010 - 11:53
Сообщение
#8
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
12.08.2010 - 13:15
Сообщение
#9
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.07.2010 Пользователь №: 9383 |
В проекте CH1 и CH2 не заполнены. Я еще раньше пробовал прописывать разные значения для CH2 , не помогает.
|
|
|