IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> конфигурирование авлоговый модулей
alex.ugrumov
сообщение 15.07.2013 - 09:55
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.07.2010
Пользователь №: 9373



Всем, хорошого дня!

Ситуация следующая. Есть контроллер QCPU, установлены модули расширения, в частости аналоговые модули 64AD и 68DAIN.
Ведётся переписывание программы для этой конфигурации. Выяснилось, что при предыдущем программировании применялись утилиты GX Configurator AN и GX Configurator NA. Пользоваться ими сейчас нет никакого желания/резона/итп : замечательно обходимся TO/FROM инструкциями. НО. Настройки выполенные этими утилитами отлично продолжают жить: то есть, например, при записи кода в ЦАП моудля 68DAIN инструкцией TO, они почти срузу переписывается кодом из ячейки D привязанной к этому каналу - результат пульсация на аналоговом выходе. Собственно встал вопрос - как от этого избавится? В Developer нет никакой информации, что есть нечто, что живёт паралельно с основной программой и реализует эту функциональность. Вытаскивание батарейки не помагло. Кроме того, напрягает, в принципе, ситуация, что есть что-то, что не контролируется при разработке: ОК, про AN и NA мы узнали, может есть ещё? Как посмотреть какие ещё стакие же "скрытые задачи" инициированы? Или гарантировано отключить их всех?

Alex
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 15.07.2013 - 10:07
Сообщение #2


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(alex.ugrumov @ 15.07.2013 - 09:55) *
Всем, хорошого дня!

Ситуация следующая. Есть контроллер QCPU, установлены модули расширения, в частости аналоговые модули 64AD и 68DAIN.
Ведётся переписывание программы для этой конфигурации. Выяснилось, что при предыдущем программировании применялись утилиты GX Configurator AN и GX Configurator NA. Пользоваться ими сейчас нет никакого желания/резона/итп : замечательно обходимся TO/FROM инструкциями. НО. Настройки выполенные этими утилитами отлично продолжают жить: то есть, например, при записи кода в ЦАП моудля 68DAIN инструкцией TO, они почти срузу переписывается кодом из ячейки D привязанной к этому каналу - результат пульсация на аналоговом выходе. Собственно встал вопрос - как от этого избавится? В Developer нет никакой информации, что есть нечто, что живёт паралельно с основной программой и реализует эту функциональность. Вытаскивание батарейки не помагло. Кроме того, напрягает, в принципе, ситуация, что есть что-то, что не контролируется при разработке: ОК, про AN и NA мы узнали, может есть ещё? Как посмотреть какие ещё стакие же "скрытые задачи" инициированы? Или гарантировано отключить их всех?

Alex

нет таких конфигураторов а природе.есть такие GX Configurator AD и GX Configurator DA .они прописывают в модули вид измерений и регистры в которых будет храниться инфа.ищите конфигураторы и затирайте данные в модулях.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.ugrumov
сообщение 15.07.2013 - 10:15
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.07.2010
Пользователь №: 9373



Цитата(KAZAH @ 15.07.2013 - 10:07) *
нет таких конфигураторов а природе.есть такие GX Configurator AD и GX Configurator DA .они прописывают в модули вид измерений и регистры в которых будет храниться инфа.ищите конфигураторы и затирайте данные в модулях.

опечатался, конечно AD и DA. Они прописывают не в модуль, а в процессор. Замена процесора это дело лечит (если бы эта информация была в модуле, замена процессора не помогала бы).

А что Вы можете сказать на второую часть вопроса:

Цитата(alex.ugrumov @ 15.07.2013 - 09:55) *
Кроме того, напрягает, в принципе, ситуация, что есть что-то, что не контролируется при разработке: ОК, про AN и NA мы узнали, может есть ещё? Как посмотреть какие ещё стакие же "скрытые задачи" инициированы? Или гарантировано отключить их ВСЕХ?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Silent_Guest
сообщение 30.12.2013 - 23:30
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.09.2013
Пользователь №: 10116



Всем здравствуйте и с наступающим. Прошу подсказки - есть контроллер FX1N с двумя аналоговыми модулями FX2N-8AD. Программирую токовый вход, прописываю с помощью TO необходимые настройки (согласно мануала) - но результата нет. Монтаж правильный. Может необходима еще какая инструкция для пуска этого входа?
С уважением Сергей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 30.12.2013 - 23:32
Сообщение #5


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



вы прогу свою выложите на файлообменник а сцылку на форум.кто то посмотрит и скажет что не так.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m_by
сообщение 9.01.2014 - 10:45
Сообщение #6


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



... точнее строки из программы, можно прямо здесь текстом
TO инициализация
и FROM чтение ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 28.03.2024 - 21:13