Алекс.2017
сообщение 14.12.2017 - 16:19
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.12.2017
Пользователь №: 10957



Заранее прошу прощения за ламерские вопросы. Для полноты картины напишу цель задачи.

Есть частотник FR-F740 с подключенной панелью GT1020 - вся эта связка успешно работает и управляет двумя насосами.
Требуется слить настройки с частотника FR-F740 и перенести их в FR-F840.

1. Можно ли подключившись с компа кабелем GT10-RS2TUSB-5S к панели GT1020 и соответственно через ее подключение к частотнику FR-F740 слить настройки программой FR Configurator SW3 .

2. FR Configurator SW3 не поддерживает FR-F840 , значит установив прогу для поддержки FR-F840 открыть файл конфигурации FR-F740 и она его конвертирует под 840 ?
Просматривал параметры для обоих и в 840 серии их там больше, но есть часть параметров которые пересекаются.

3. Пробовал подключаться к FR-F740 сняв пульт управления была ошибка 0x80A00101 , к новому FR-F840 подключился без проблем сняв пульт.


параметры F740

Р118 - 19200
Р119 - 1
Р120 - 2
Р121 - 1
Р122 - 9999
Р123 - 0
Р124 - 1

Сообщение отредактировал Алекс.2017 - 14.12.2017 - 16:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________..jpg ( 633.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс.2017
сообщение 18.03.2018 - 00:03
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.12.2017
Пользователь №: 10957



Ну вот наконец приехал конвертер USB в RS-232/422/485 от moxa UPort 1150I .
Частотник отстановлен и переведен в режим PU , moxa UPort 1150I подключен вместо панели , начинаем считывать параметры настроек и тут......
Ошибки считывания некоторых параметров, прикреплю отчет .
В основном ошибка 80010016, но есть и 80010017.

Вот гугл перевод ошибок

Переустановите программное обеспечение.
• Измените настройку Pr.160, чтобы выбрать
режим, отличный от простого режима.
• Введите пароль в Pr.297, чтобы разблокировать
блокировка паролей.
• Измените настройку Pr.77 или Pr.79 на
панель управления.

160 стоит в 0 - что означает разрешено все считывать.
79 стоит в 0 - что означает управление возможно и с панели и внешнее в зависимости от выбора.
77 стоит 2 - что значит запись возможна в любых режимах

297 этого параметра нет в таблице описания параметров в мануале, с панели частотника не помню смотрел я его или нет.

Пожалуйста дайте пинок в нужном направлении.

Сообщение отредактировал Алекс.2017 - 18.03.2018 - 00:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.txt ( 8.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 