Mitsubishi Electric GOT и FX1N |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Mitsubishi Electric GOT и FX1N |
23.12.2009 - 17:01
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2009 Пользователь №: 9213 |
Привет всем!
Подскажите начинающему: хочу соединить панель F940SWD-E и FX1N. Есть ПО (лицензионное) developer и desiner (вроде так). Программировать ПЛК получается, панель тоже, но как соединить их вместе не пойму. ПК и ПЛК соединяю через SC-09. Шнура от GOT к ПЛК нет. Отсюда первая проблема - распайка шнура. Как я понимаю интерфейс RS422 и надо просто 2 свитых пары и земля. Пробовал SC-09 на DB9 (есть сомнения): SC-09 RS422 (DB9 папа) 7 1 4 2 2 3 1 4 3 5 То есть используются только RXD и TXD. Прав ли я? Далее. Вопрос в настройках сети. Где задаются параметры для ПЛК и панели? |
|
|
24.12.2009 - 10:18
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
Надеюсь не открываю комерческой тайны ...
2a - 3b 3a - 2b 4a - 6b 5a - 5b 6a - 4b 7a - 8a 7b - 8b Настройки "по умолчанию" ... |
|
|
24.12.2009 - 11:32
Сообщение
#3
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Надеюсь не открываю комерческой тайны ... 2a - 3b 3a - 2b 4a - 6b 5a - 5b 6a - 4b 7a - 8a 7b - 8b Настройки "по умолчанию" ... Это Вы о RS232 или о RS422 кабеле? -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
24.12.2009 - 16:35
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2009 Пользователь №: 9213 |
Спасибо, но...
2a - 3b 3a - 2b 4a - 6b 5a - 5b 6a - 4b 7a - 8b 8a - 7b Видимо так? Не понял... Видимо с буквой "а" - это первый разъём (mini-DIN), а второй - "b" - DB9. Так? Согласно схеме SC-09 выводы 8 и 6 не задействованы, надо только TXD (4 и 7) и RXD (1 и2) - нумерация согласно SC-09. В приведённой выше распайке задействованы одна линия. Она точно нужна? SC-09 |
|
|
24.12.2009 - 17:31
Сообщение
#5
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
сорри - дал распайку 232 ...
422 a - [9 pin GOT] b - [8 pin PLC] 1a - 2b 2a - 7b 4a - 5a - 3b - 6b 6a - 1b 7a - 4b 9a - 5b |
|
|
11.01.2010 - 14:47
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2009 Пользователь №: 9213 |
Спасибо!
Всё спаял, всё работает... Красивая весчь эти панели. Интересно, а с ПЛК других производителей она будет работать? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.04.2024 - 17:02 |