GX IEC Developer 6.01 Mitsubishi Electric. Ошибки при компиляции. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
GX IEC Developer 6.01 Mitsubishi Electric. Ошибки при компиляции. |
23.12.2008 - 18:45
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.12.2008 Пользователь №: 9015 |
Добрый вечер/утро/день/ночь!
При работе с Мицубисяй ФХ2Н (юзаю GX IEC Developer 6.10) возникают следующие траблы. Открываю проект, проверяю его (Rebuild ALL), результат положительный (ошибок не обнаружено). Далее создаю новое POU в виде функц.блока (так надо, не спрашивайте зачем). Корочи, такая сижу, программирую. По завершению работы, перед закачкой проекта, делаю компиляцию. В результате вылазют ошибки, аки челядь окаянная, причем в той части проекта, где я даже не резвилась! Вопрос. Почему Девелопер не показывал эти ошибки до начала моей работы? Как могли возникнуть ошибки в тех POU, где я даже не работала? Вобщем мне страшно. Помогите. -------------------- А я вовсе не колдунья. Я любила и люблю.
|
|
|
25.12.2008 - 05:04
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.12.2004 Пользователь №: 108 |
А создаваемый функц. блок первый в проекте или уже есть другие?
И пиши человеческим языком, пожалуйста! -------------------- Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
|
|
|
25.12.2008 - 13:05
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.12.2008 Пользователь №: 9015 |
Нет. ФБ не первый. В общей сложности в пректе около 25 POU (программные и функц.блоки), более 7000 прогр. шагов. Изменился технологич. процесс и проект требует доработки, нолюбые изменения в проекте вызывают ошибки. В этом и проблема.
P.S. Кстати, где-нибудь имеется расшифровка ошибок. Чаще всего выпадает С9044. -------------------- А я вовсе не колдунья. Я любила и люблю.
|
|
|
26.12.2008 - 00:04
Сообщение
#4
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.12.2004 Пользователь №: 108 |
Мои предположения не оправдались, раз ФБ не первый.
Но указанный размер программы позволяет предположить выход за пределы 8К программной памяти контроллера. Сам я IEC Developer-ом не пользуюсь, но, судя по документации к нему, разъяснение ошибки должно следовать за ее кодом в том же окне. Расшифровок ошибок я там не нашел. -------------------- Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
|
|
|
4.06.2009 - 15:48
Сообщение
#5
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
С9044 - закончились временные переменные, - требуется увеличить количество переменных в options ...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 00:54 |