Слетает программа на FX1S |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Слетает программа на FX1S |
29.06.2011 - 16:28
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.06.2011 Пользователь №: 9626 |
Второй раз за неделю слетела программа на контроллере FX1S, установленном в шелкотрафаретой машине WJ-PA-6090. Помогло только стирание и перезапись программы. В чем может быть причина?
|
|
|
29.06.2011 - 22:47
Сообщение
#2
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Второй раз за неделю слетела программа на контроллере FX1S, установленном в шелкотрафаретой машине WJ-PA-6090. Помогло только стирание и перезапись программы. В чем может быть причина? В литиевой батарее, поддерживающей ОЗУ. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
30.06.2011 - 07:11
Сообщение
#3
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
Второй раз за неделю слетела программа на контроллере FX1S, установленном в шелкотрафаретой машине WJ-PA-6090. Помогло только стирание и перезапись программы. В чем может быть причина? скорее всего у вас проблемы с встроенным EEPROM.батареек в этом типе контроллеров не было никогда.а прога слетает на работающем оборудовании или оно простаивает в выключенном состоянии? -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
30.06.2011 - 09:42
Сообщение
#4
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Да, я ошибся, батареи в этом контроллере действительно нет. Думаю, стоит обратить внимание на значение специального регистра D8003, чтобы понять, а работает ли EEPROM вообще.
-------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
4.07.2011 - 16:31
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.06.2011 Пользователь №: 9626 |
Программа слетала после выключения-включения общего питания (общего автомата в цеху).
На данный момент вроде работает (владелец оборудования не звонит). Я склоняюсь к причине выбросов напряжения по питанию. http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=9169 |
|
|
5.07.2011 - 11:22
Сообщение
#6
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
хм ..думаю вы не правы по поводу питания.впрочем война план покажет.
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
6.07.2011 - 06:41
Сообщение
#7
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.12.2004 Пользователь №: 108 |
Я склоняюсь к причине выбросов напряжения по питанию. http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=9169 Тема по ссылке- об Allen Bradley, а они всегда были чувствительны к выбросам по питанию. С Mitsubishi я проработал лет 15 и ни разу не видел проблем, вызванных питанием. Согласен с Казахом. Правда, и конструктивных гипотез не имею. -------------------- Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 08:39 |