Автор: RFSerg 1.03.2019 - 08:21

Не удаётся включить векторный режим в ПЧ FR-E720S-110Sc-EC
Возможно что-то упускаю в подготовке.
Порядок действий:

Пар зав уст

ALLC 0 1 стереть все параметры
160 9999 0 доступ к раширенной области параметров
161 1 0 разблокировка управления
9 11 11 номинальный ток двигателя (11А)
71 0 13 выбор типа электродвигателя, сторонний производитель
80 9999 3 Ном мощн двиг для вект управл 0.1-7.5 (9999-только U/f), пробовал (1.5 2.0 2.2 3.0)
83 200 200 Ном напр двиг для автонастройки
84 50 50 Номинальн частота для автонастройки 0-120
96 0 11 (вект) или 21 (U/f) Собственно Автонастройка параметров двигателя (R1).
После нажатия RUN высвечивается следующая команда P.117 и происходит обычный старт. Как понимаю никакого анализа, как в описании около 9 сек, не происходит.
В случае установки параметра 21 (U/f) и запуска через RUN происходит анализ двигателя и жужание несколько секунд, т.е. анализ параметров двигателя для U/f происходит. Хотелось бы попробовать векторное. У меня двигатель стоит на винтовом колуне и нужен максимальный момент как в прямом старте, так и в обратном. Всё остальное программируется и работает.
Возможно кто с подобным сталкивался, прошу совета знающих.
Двигатель 3 кВт 750 об/мин (8 полюсов), треугольник 220 В.