Доброго времени суток.

Вопрос так: иметься один частотный привод FR-F 740 им надо управлять двумя электродвигателями по очередности. Есть ли возможность настроить в данном приводе два набора независимых параметров для двух разных электродвигателей и возможность переключения между ними???

Автор: OG3 9.03.2021 - 10:48

Цитата(Rellizim @ 10.02.2021 - 13:24) *
Доброго времени суток.

Вопрос так: иметься один частотный привод FR-F 740 им надо управлять двумя электродвигателями по очередности. Есть ли возможность настроить в данном приводе два набора независимых параметров для двух разных электродвигателей и возможность переключения между ними???

Добрый День! инструкцию наверное не очень хочется читать? в параметрах дискретных входов RT (Пар183 = 3 выбор второго набора параметров) уже стоит если не меняли заводские уставки. подавайте команду на него и удерживайте этот сигнал - и будет выбрана работа со второй группой параметров. в списке параметров например 9 и 51 для каждой группы выбор токовой защиты. И есть ещё параметры которые относятся к настройкам второго двигателя. И можно работать, только смена групп параметров только через останов, на ходу нельзя.

Автор: inntele 12.03.2021 - 15:19

Цитата(OG3 @ 9.03.2021 - 11:48) *
Цитата(Rellizim @ 10.02.2021 - 13:24) *
Доброго времени суток.

Вопрос так: иметься один частотный привод FR-F 740 им надо управлять двумя электродвигателями по очередности. Есть ли возможность настроить в данном приводе два набора независимых параметров для двух разных электродвигателей и возможность переключения между ними???

Добрый День! инструкцию наверное не очень хочется читать? в параметрах дискретных входов RT (Пар183 = 3 выбор второго набора параметров) уже стоит если не меняли заводские уставки. подавайте команду на него и удерживайте этот сигнал - и будет выбрана работа со второй группой параметров. в списке параметров например 9 и 51 для каждой группы выбор токовой защиты. И есть ещё параметры которые относятся к настройкам второго двигателя. И можно работать, только смена групп параметров только через останов, на ходу нельзя.


Перенастройками через интерфейсную связь