Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2006 Пользователь №: 648 ![]() |
Дорогие специалисты....!
Не могу понять к какому типу переменной привязать физический вход аналогового модуля Q68ADI ? Как организовать запись переменной, если модуль Q68ADI стоит на 6-м месте в корзине (соотв. адрес его 60)? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 25.08.2005 Пользователь №: 182 ![]() |
Дорогие специалисты....! Не могу понять к какому типу переменной привязать физический вход аналогового модуля Q68ADI ? Как организовать запись переменной, если модуль Q68ADI стоит на 6-м месте в корзине (соотв. адрес его 60)? Я адресую напрямую к словам данных. Данные должны быть целыми числами. Модули аналогового ввода вывода параметрируются из среды разработки кроме того тамже указываются слова данных из которых(или в которые) контроллер будет брать данные для вывода или соответсвенно записывать считанные данные. Но конфигураторы надо устанавливать дополнительно хотя они идут вместе с Developerom. |
|
|
![]() ![]() |
![]() |