IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Подключение более 8 функциональных блоков к контроллеру FX2n Mitsubishi Electric, как подключить больше 8?
Павел
сообщение 14.06.2006 - 12:21
Сообщение #1


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



Конфигурация:

128MR+32ER+12 по 4AD

можно ли подключить по 6 модулей 4AD к 128MR и к 32ER?

по питанию пролазит, число I/O (256) - допустимое. чем вызвано это ограничение в 8 функциональных модулей - может быть, больше нельзя программно увидеть?

Если дело в программировании - останется только ставить 32MR и связывать их по 485 sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр
сообщение 14.06.2006 - 15:54
Сообщение #2


Аццкий_Сотона
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 26.04.2004
Пользователь №: 4



Еще вариант сделать на AnS.


--------------------
Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergei Troizky
сообщение 15.06.2006 - 04:36
Сообщение #3


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 377
Регистрация: 30.12.2004
Пользователь №: 108



А физически нет возможности попробовать?
Может, заработает?


--------------------
Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 16.06.2006 - 10:32
Сообщение #4


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



Да, ограничено программно. Нельзя адресовать >8 модулей в FROM/TO.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arty
сообщение 20.09.2006 - 15:30
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.09.2005
Пользователь №: 191



Цитата(Павел @ 16.06.2006 - 11:32) *

Да, ограничено программно. Нельзя адресовать >8 модулей в FROM/TO.

FX 3U поддерживает 8 с права и 4 с лева модуля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jim
сообщение 24.10.2006 - 10:09
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.09.2005
Пользователь №: 189



Что делать если модулей 6, но по 5В перегрузка- FX2N-64MT + 6 модулей FX2N-2LC?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 30.10.2006 - 12:25
Сообщение #7


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



добавить компактный блок расширения, у него свой блок питания 5В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 